我想问一下,电流200A、和100A,分别需要用多少平方的电缆,铜线的

如题所述

我想问一下,电流200A、和100A,分别需要用多少平方的电缆,铜线的

两相P=UIcosφ,三相P=1.732UIcosφ
P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732
铜线一般是1平方毫米可以承受6A的电流(由于现在市场上的铜线质量不敢恭维,所以建议1平方毫米以5A的电流来选型),那么铜线面积是:S=I/5平方毫米。理论上1平方毫米能通过10A的负载电流,实际上以1平方毫米以5A的电流来选型已经留有余量了,确保安全。
具体的你自己计算吧

150千瓦电流需要用多少平方的三相四线电缆

主要看电缆敷设方式,如果是明敷设选120,穿管或者桥架敷设选150,零线主要看三项负荷平衡情况,负荷平衡零线选相线一半以上,如果负荷严重偏相,选相线同规格的。

300电流200米长度要用多少平方的铜线?

你好
以下是百度知道查的,“双双成组减点五”这条口诀符合你的要求,算出是150平方铝芯线,150铜线缆肯定满足,200m算怎样的长度我这不清楚,应该算很长了,再考虑环境因素,请你自己核定。
选择线不是按电池功率的,是按你实际使用的功率大小和长度决定的,导线截面积与载流量的计算
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算

100A电流,用多少平方铜线

单相电用35平方的铜芯电缆线或50平方的铝芯电缆线,三相电的话,使用6平方的电源线就可以了。

100A电流需用多少平方的导线?

如果100A是经常性的,至少要选35平方的,如果是间歇式的,可以选25平方的.或者从成本上考虑,也可以选25平方,甚至16平方,不过这样会减小导线的使用寿命。
科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。通常用字母 I表示,它的单位是安培(安德烈·玛丽·安培),1775年—1836年,法国物理学家、化学家,在电磁作用方面的研究成就卓著,对数学和物理也有贡献。电流的国际单位安培即以其姓氏命名),简称“安”,符号 “A”,也是指电荷在导体中的定向移动。
导体中的自由电荷在电场力的作用下做有规则的定向运动就形成了 电流。
电源的电动势形成了电压,继而产生了电场力,在电场力的作用下,处于电场内的电荷发生定向移动,形成了电流。每秒通过1库仑的电量称为1「安培」(A)。安培是国际单位制中所有电性的基本单位。 除了A,常用的单位有千安(kA)毫安(mA)、微安(μA)1A=1 000mA=1 000 000μA,电学上规定:正电荷定向流动的方向为电流方向。金属导体中电流微观表示式I=nesv,n为单位体积内自由电荷数,e为电子的电荷量,s为导体横截面积,v为电荷速度。
大自然有很多种承载电荷的载子,例如,导电体内可移动的电子、电解液内的离子、等离子体内的电子和离子、强子内的夸克。这些载子的移动,形成了电流。
导线,指的是用作电线电缆的材料,工业上也指电线。

的空调选用铝电缆和铜电缆,分别要用多少平方的

一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

250KW负载需要用多少平方的电缆线

首先要计算250KW负荷的线电流。相对250KW负荷来说,应该是尽可能的三相平衡,对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ式中:P为电路功率 U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8 你的250KW负载的线电流: I=P/1.732Ucosφ=250000/1.732*380*0.8=250000/526.53=475A导线选择:首先要选择适合你的电器工作环境的电线或者电缆。 再要选择电线电缆截面积大小: 根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用三根单芯150平方的铜芯橡皮电缆。如果负载不平衡,还要增加一根零线。

200KVA要用多少平方的电缆

你说的是什么?200kv还是200安?教你个简单的,铜线你可以除以2.5,铝线最少除以2。比如200安的电流就要八十平方左右的铜线,铝的要在一百左右才绝对安全。因为我是手机上的所以只能说点粗略的,要是电脑我可以给你说很准确的演算法。希望能帮到你!

36kw的用电器需要用多少平方的电缆

3相36kw的用电器,明设需要用16平方铜线的电缆,穿管需要增加到20多平方。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考