电力系统为什么会发生振荡?

如题所述

系统震荡将引起继电保护装置采集到的电压、电流、阻抗等电气量随功角的变化而变化。对于常用的保护,有些将受到震荡的影响而不能正确动作,有些则能够继续保持正确动作。
一,差动保护不受震荡影响。由于差动保护考虑的是两个同意义物理量的差值大小,系统震荡时,虽然电流量在不断的变化,但是某元件两端的电流的变化是基本相同的,差值基本为0,故不动作。
二,过流保护受震荡影响。过流保护是纯粹的反应电流大小的保护。震荡时,电流的波峰相当大,过流保护一般会动作。
三,零序保护。如果考虑的是全相震荡,由于系统仍然是对称的,故系统中不存在零序分量,零序保护不动作。如果考虑单相震荡,系统变成不对称形式,零序保护将动作。
四,距离保护受震荡影响。震荡时,系统中某一点测量到的测量阻抗值会随着功角的变化而变化,一般是一条来回震荡的曲线。此时保护时候会动作,跟距离保护的定值,即阻抗值和动作延时时间,有密切的关系。
五,纵联保护。纵联保护一般上包括纵联差动,纵联距离,纵联零序方向,分别参考一、三、四的描述即可。
六,突变量保护。主要包括突变量差动和突变量距离。对于突变量来说,震荡是一个缓慢的过程,各个电气量的突变量的值均很小,故不受震荡影响。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考