第1个回答 2009-01-24
如果是阻性负载的,可按电路功率公式计算求得。对称三相交流电路功率:P=根号3×U×I
单相交流电路功率:P=U×I
转换公式求三相电流:I=P/U×1.732=1000/380×1.732≈1.52(A)
转换公式求单相电流:I=P/U=1000/220≈4.55(A)
通过上述计算,相同功率在对称三相电路中与单相电路中,三相的每一相电流是单相电流的1/3,即三相总负载1KW的总电流等于单相负载1KW的电流。
第2个回答 2009-01-24
我很想问你你究竟问的是什么?什么叫每千瓦的功率 然后怎么还和电流比较...
这样只能简单说说三相电路了 你应该问的是电源一端 不是负载一端...三相电路的电源分星形和角形 相邻电源都有120°的相位差 三个正弦交流电源这样对称的作用 是功率输出稳定在一个特定值上 这是优点 而单相电路的瞬时功率就不稳定了
原来是这样的问题...就像陈经理说的对称三相电源的功率和相电流相电压有这样的关系:P=√3*UI 而单项的就是P=UI 所以在功率和电压相等的情况下 单相的电流是三相电源的每一相电流的根号三倍本回答被提问者采纳
第3个回答 2009-01-24
三相电路中每千瓦的功率:
三相功率P=根号3*电压*电流*功率因素)(三相380电路中的功率P=1.73*380v*I*COSa)
单相电路功率P=电压*电流*功率因率(单相220电路的功率P=220V*I*COSa)
其实一只三相电机用一只三相四线电度表计量与使用三只单相电度表计量应该是一样的。
第4个回答 2019-10-13
接其中的一线一地,电压还是220v供电,电流=空调功率/电压220v。
手打不易,如有帮助请采纳,谢谢!!