筏板基础需要有模板安装和拆除吗?

如题所述

模板拆除:模板拆除一般规范:现浇砼结构的模板及其支架拆除时的砼强度,必须符合设计要求和规范的规定;当设计无具体要求时,应符合“砼结构施工质量验收规范”的规定。在模板拆除时,作业班组必须进行拆模申请,根据试块强度,有拆模报告,经技术部门批准后方可拆除。侧模,应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏后,方可拆除非承重模板。各班挂牌施工,责任落实到人,对拆完模后的砼进行评议,工长,班组长,工人骨干参加,总结模板工程的施工对砼质量影响,找出原因及解决办法,在以后施工中避免。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-24

概况:该厂房位置自然地坪实测平均标高为10.4米,室内±0.000相当于绝对标高11.5米。该基础土方开挖垫层底标高分别为-7.750m、-5.750m、-3.650m、-2.850、-1.85m等五种标高。基坑开挖实际深度为0.75-6.65m。施工准备:熟悉图纸及变更,对图中各部位的构造及工艺要求作到心中有数。绘制配模图,加工模板,作好标记并分类堆放整齐。材料准木料都有50mm×100mm;板材:多层板:15mm厚;竹胶板: 12mm厚。模板隔离剂:均应符合相应标准的要求。工程线绳、托具、卡具、螺栓、φ14拉杆、12#~16#钢丝、各种圆钉等。主要机具:圆锯机、平刨、压刨。工程线、手锯、钉锤、铁水平尺、钢尺、扳手、钢丝刷、油刷、撬杠、起钉器、水平仪、塔尺等施工方法:筏板采用自制木模板,面板水平背楞采用的是50mm×100mm木方,立方,间距200mm;模板竖向背楞采用2Φ48×3.5钢管,间距450mm;对拉螺栓间距450mm×450mm;筏板高度2米。施工时先在垫层上放线,按照放样尺寸安装模板。模板安装好后,应另加斜支撑加固,间距1000mm。地下室外墙在底板砼浇筑时根据图纸要求需高出底板750px,因此需安装吊模,吊模采用木模吊帮支模,吊帮模板采取钢筋支托的方式解决,钢筋支托为在底板内埋设钢筋楔子进行固定,底板钢筋绑扎时,要将预埋支托安装固定牢固,并进行验收。电梯井道模板应按照结构图尺寸制作,采用木模板,做成筒子型,保证尺寸及截面面积,背楞采用50mm×100mm木方,立方,间距200mm,井道底部应用对拉螺栓间距450mm×450mm,井道内模采用木方加固水平支撑,垂直距离需要500mm,且每个井道模板不应少于三道,每道支撑的每个方向上不应少于3个木方。安装时,相邻电梯井隔墙保证轴线位置和截面尺寸。操作工艺:弹线→找平、拉线定位→加工或预拼装筏板模板→抄平→校正模板→检查验收。质量标准:一般规定模板及其支架必须具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。模板安装和浇筑混凝土时应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应及时进行处理。模板安装应拼缝严密平整,不漏浆、不错台、不跑模,不涨模、不变形。

第2个回答  2018-01-24

封堵缝隙的胶条、压缝塑料泡沫条等物,不得突出模板表面,严防浇入混凝土内。预埋件、螺栓、插铁、水电管线、箱盒,应埋设位置尺寸准确,固定牢靠。主控项目:安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力;上、下层支架的立柱应对准,并铺设125px厚垫板。在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。模板安装的要求:模板的接缝不得漏浆,在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积模板与混凝土的接触面清理干净并涂刷并涂刷隔离剂。浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。允许偏差控制:本工程结构在允许偏差控制上。