发电机断路器合闸与线路断路器合闸的区别

如题所述

发电机断路器合闸与线路断路器合闸的区别:
发电机开断失步时,短路电流并不大,仅为额定短路开断电流的25%,但是这时让断路器难受的是瞬态恢复电压上升的陡度非常高, 通常为2.45~10KV/us,而普 通配电断路器能承受的瞬态恢复电压的陡度是0.24~0.57KV/us,在这种情况下,灭弧室的断口很容易被击穿使电弧重燃,这时候发电机和系统之间没有断开,故障仍然存在,失步引起的恶劣后果将会发生,同时会产生危险的过电压威胁其它设备的安全。因此,只是加大普通断路器的短路开断电流就把它作为发电机断路 器是不恰当的.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-12-04
根据设计导则要求220kV及以上系统保护配置按照双重化原则配置且不同原理。由于重合闸配置在开关保护上,且线路保护与开关保护可能是不同厂家生产,原理也不尽相同,因此重合闸配合仍然是一个较为复杂的问题。
1、关于重合闸沟通三跳问题
1.1按开关配置的重合闸其沟通三跳接点不应引至线路保护装置(系统都采用单相重合闸方式)。
按预定方式重合是对3/2接线重合闸装置的基本要求。对于单相接地故障,开关的重合方式一般设置为单跳单合。当然,为防止两次重合于永久性故障,造成对系统的再次冲击,重合时应有先后次序,通常选择母线开关先合,待其重合成功后,中间开关再重合。
但当因某种原因使重合闸装置已不能完成预先赋予的重合使命时,单跳就不再有意义,甚至可能造成开关的长期非全相运行,此时应沟通开关的三相跳闸回路,并不再重合。
这些原因可能是下列情况的一种或几种:
1)重合闸充电未满;
2)重合闸停用;
3)重合闸启动前开关低气压或其他开关异常闭锁;
4)重合闸装置异常告警;
5)线线串两线同时或先后(重合闸周期内)启动中间开关重合闸等。
在这些情况下,开关保护装置相应沟开关的三相跳闸回路,使本开关避免出现非全相状态。但3/2接线的优点正在于当一侧开关跳开时,不会影响线路的正常供电。所以此沟通三跳接点不能引至线路保护装置,以使另一侧开关能够单跳单合,保证线路的正常供电。对于这一问题是非常重要的。
1.2比如500kV 敬亭变电站繁亭5308线路的重合闸问题我们在验收中发现就有这个问题:
以500kV敬亭变繁亭5308线为例,其基本保护及重合闸配置如下:
保护配置 保护装置型号 生产厂家
线路保护一: RCS-931D分相电流差动保护装置 南瑞继保
线路保护二: REL-561分相电流差动保护装置 上海ABB公司
繁亭5022开关重合闸: RCS-921A开关失灵及重合闸装置 南瑞继保
繁亭5023开关重合闸: RCS-921A开关失灵及重合闸装置 南瑞继保
500kV 敬亭变一次接线图如下:
分析一:正常运行时:RCS-931D线路保护重合闸功能不用,REL-561线路保护不具有重合闸功能,但两者选相跳闸功能完备。5023、5022开关在合位,且运行在单相重合闸方式,两开关保护重合闸充电正常,如果线路单相故障,RCS-931D、REL-561线路保护选相跳闸,启动5023、5022开关单相重合,即5308线5022、5023两开关正常运行时,5308线单相重合闸是正常的。本回答被网友采纳
第2个回答  2022-12-04
发电机出口断路器与普通断路器的不同:发电机出口断路器是专门用在发电机的故障时,保护发电机的断路器,使用范围比较小,普通断路器使用范围较广,可以使用在出发机以外的地方。 发电机出口断路器的作用是发电机和电网之间的一个可以控制的断开点,隔离发电机故障,发电机并网运行的操作,位于发电机和升压变压器之间,原理和普通断路器没有太大区别,只是由于发电机的故障时,直流分量较大,在设备选型时,要考虑直流分量的影响,而且要求发电机断路器动作时间很短(为了快速隔离故障)。