锅炉水压试验的目的是什么?

如题所述

是为了防止冻坏相关设备和试验时便于检查。
锅炉水压试验的环境温度一般应在5℃以上。否则应有可靠的防寒防冻措施。
《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012是这样规定的:
4.5.6 水压试验
4.5.6.1 基本要求
(1)锅炉受压组件应当在无损检测和热处理后进行水压试验;
(2)水压试验场地应当有可靠的安全防护措施;
(3)水压试验应当在环境温度高于或者等于5℃时进行,低于5℃时应当有防冻措施;
(4)水压试验所用的水应当是洁净水,水温应当保持高于周围露点的温度以防止表面结露,但也不宜温度过高以防引起汽化和过大的温差应力;
(5)合金钢受压组件的水压试验水温应当高于所用钢种的脆性转变温度;
(6)奥氏体受压组件水压试验时,应当控制水中的氯离子含量不超过25mg/L,如果不能满足要求时,水压试验后应当立即将水渍去除干净。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-01-08
锅炉水压试验一般都是在进行过锅炉本体检修后进行的,目的是检查一下锅炉本体的严密性是否正常,是否有明显漏水缺陷存在,发现漏电要及时处理合格后才能运行锅炉