断桥铝门窗冬天室内窗户为什么能结冰和霜及水珠,如何解决?

断桥铝门窗冬天室内窗户为什么能结冰和霜及水珠,如何解决?

原因:

门窗玻璃结露是一种物理现象,通俗地讲,当门窗表面的温度等于或低于室内空气中潮湿水气露点温度时,门窗表面就会产生结露。露点温度是空气中的潮湿水气冷凝为露珠的温度点。露点温度跟室内空气温度及空气湿度相关,空气温度越高,露点温度也会相应提高。

空气湿度越高,露点温度也会越高,当相对湿度到100%时,表示空气中水蒸气已经饱和露点温度与空气温相同(这也是江南梅雨季气温很高但室内墙壁、地板还会淌水的原因)。简单讲就是室内空气温度越高、越潮湿,门窗表面越容易结露;室内空气温度越低、越干燥,门窗表面越不易结露。

解决办法:

一是窗户不要关闭太严实,留点缝隙通风;

二就是控制室内温度和室外温度的差,这个比较难把握,那还有一个办法就是尽量减少室内空气中的水分。

举例说明:

室内温度在22°C、湿度50%时,门窗表面温度高于11.1°C,门窗不会结露。

室温22°C不变,如果湿度降到30%时,门窗表面温度高于3.6°C,门窗就不会结露。

室温22°C不变,如果湿度升到70%时,门窗表面温度要高于16.3°C,门窗才不会结露。

所以如果家里温度高,湿度低的话,那门窗玻璃不会有结露现象。所以不管家里是塑钢门窗中空玻璃,还是断桥铝门窗的中空玻璃上都会有水珠出现,如果窗户玻璃上有水珠也不必担心,都是正常的物理现象。

扩展资料:

其他结露现象:

1、墙体结露

寒冷地区冬季外墙内表面结露的原因有两方面:一是室内空气的温湿度, 二是外墙的结构。室内空气的温湿度, 对于空调房间有明确的要求;对于非空调房间, 如民用住宅, 其温度要求在18℃左右, 而湿度没有明确的控制范围, 但房间通常所能达到的相对湿度的上限是可以评估的。

建筑物的室内空气环境, 要靠暖通技术人员采取措施加以保证。

要解决外墙内表面结露问题,必须选择传热系数小、足够厚的外围护结构,使它的内表面温度不会太低,保证它的表面不产生凝结水,即外墙的传热系数K值小于当地冬季传热系数的最大值Kmax。外墙的传热系数K值大小与外墙厚度以及外墙采用的材料等有直接关系。

2、辐射供冷空调结露

辐射冷板夏季供冷时的结露问题是目前阻碍这一系统广泛应用的最大障碍。当辐射冷板表面温度低于周围空气露点温度时,冷板表面将产生结露现象。一方面,结露使冷板表面形成一层水膜,破坏系统正常的供冷能力,长期结露还会使辐射板发生腐蚀或霉变。

另一方面,结露现象导致室内细菌、真菌等微生物滋生,影响室内卫生条件,而且结露严重时还会形成“办公室雨”,严重干扰室内人员的正常工作生活。

采用提高进水温度、匹配新风除湿系统等合理的基础设计措施是辐射供冷空调防结露工作顺利进行的前提,加强系统运行阶段的防结露控制是保障室内环境安全性的有力措施。

参考资料来源:百度百科-结露

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-01-22
这个是室内外温差及空气湿度造成的。。。其他材质的玻璃窗也会这样,解决不了,单玻窗也好,铝木窗也好,都会这样的本回答被网友采纳
第2个回答  2021-01-19

第3个回答  2018-10-10
看到网上不少人问,新换的断桥铝窗为什么结露甚至结冰,而原来的塑钢窗却没有?网上的回答基本是考虑密封原因、玻璃保温原因,但这些都不是根本原因。
根本原因在于,断桥铝型材没有完全“断桥”!
所谓断桥,是指断绝冷桥或热桥,这是借用建筑物理中的概念(针对隔热称为热桥,针对保温称为冷桥,是南北方的不同叫法)。是指在建筑物外围护结构与外界进行热量传递时,由于围护结构中的某些部位的传热系数明显大于其他部位,使得热量集中地从这些部位快速传递。比如外墙外保温层,如果有传热系数大的混凝土或金属物穿过其中,使墙体与室外空气可以通过它传热,此物即为热桥或冷桥。
对于窗框的材料,塑料是导热性很低近似于绝热体的,天然地适合用于保温隔热,没有冷热桥存在,冬季室内窗框温度不会变低导致结露。
而铝材导热性很好,能迅速达到与环境温度一致,常被用于制作散热片。因铝材硬度较低易于加工、不生锈、没有塑料的老化问题,金属材料能达到较高的加工精度,被广泛应用于各种工程,但用于门窗,就需要特殊措施打断它的传热,才能满足门窗的保温隔热要求。
断桥铝型材就是靠内外两片铝型材之间的pa66尼龙隔热条来打断铝材的热传导,这就是“断桥”。
然而,众所周知,热的传递方式有传导、对流、辐射三种,传导是固体中的方式,对流是液体和气体中的方式,辐射是液体、气体和真空中的方式。
门窗的型材断面由多个空腔组成,这些空腔分别承担着结构受力、门窗组装、固定玻璃、五金件安装、排水等各种不同功能。这些空腔中的空气可以发生热量的对流和辐射。
Pa66尼龙隔热条只打断了内外铝材之间的固体热传导,却不能解决空腔内的对流、辐射传热。对于有空腔的门窗型材,“断桥”应该打断三种传热方式,只有隔热条的“断桥”不完整。这就是断桥铝型材的热工缺陷。
常用的断桥铝型材规格为60、70,窗框总的内外厚度为6厘米、7厘米,而隔热条宽度往往2厘米左右。在隔热条的空腔里,内外铝材相距如此之近,虽然隔热条挡住了固体的热传导,内侧铝材的温度还是会由于辐射和对流而很快接近外侧铝材。
为了解决这个问题,发达国家产品如德国旭格,是在型材的隔热条空腔里填充泡沫绝热材料,没有空气流动也就消除了对流和辐射,且泡沫材料有隔音作用。