三相电40千瓦用多粗电缆

如题所述

按照三相四线制380V50HZ的交流电时,,40千瓦的功率要用25平方毫米的铜芯电缆。

根据三相四线制功率计算公式

P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),

I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培

根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要25平方毫米的铜芯电缆。

根据安全载流量,25平方毫米铜芯电缆的安全载流量是95安培,所以选用25平方毫米的铜芯电缆,虽然导线截面积稍微大一点,不过这样更安全,可以更能保证电路可以正常工作。

扩展资料:

电缆截面积是指相线的截面积,不是整个电缆的截面积。

根据功率,计算电流,再把电流除以电流密度,得出电缆截面积

三相也要根据功率,电压,计算电缆电流大小,再根据电流密度,计算电缆截面积

380V,50HZ,cosθ=0.85的交流电的功率P=√3×380×I×cosθ

推导出电流I=P÷(√3×380×0.85)

截面积=I/6(A/mm²)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcosθ=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

若负载是三相电动机,由于它的瞬时功率不随时间改变,它的瞬时转矩亦是恒定的,故电动机运行平稳。这正是对称三相电路的一个优点。三相瞬时功率为恒定的三相制叫做平衡三相制。

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

参考资料来源:百度百科-安全载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-24

三相40千瓦负载选用三芯铜电缆,在空气中敷设可选用截面3x25mm²;在土壤中敷设可选用3x16mm²VV型电缆。

计算过程如下(以VV铜芯电缆为例):

1、求40KW负载的最大电流(设负载的功率因数是0.8)

40KW/√3x380Vx0.8=76A

2、选择电缆截面积

根据生产厂家给出的VV铜芯电缆参数表选择截面积。

从上表知

截面3x25mm²电缆在空气中敷设时载流量是91A>76A

截面3x16mm²电缆在土壤中敷设时载流量是85A>76A,所以可以使用。

5、结论

三相380V,40千瓦的负载,在空气中敷设可选用截面3x25mm²;在土壤中敷设可选用3x16mm²的VV铜芯电缆。

第2个回答  2018-08-03
用VV3*16+1*10的电缆就可以了!价格在40块左右
影响电压降的因数有三个,1是电流,2是线路电阻,3是线路电抗。电缆线路电抗每公里在0.07欧左右(架空线路电抗每公里约0.32欧),对压降影响不大,可忽略不计。主要考虑线路电阻。
压降率7%,压降=380*7%=26.6v
电流约80A,线路电阻=26.6/80=0.3325欧
铜的电阻率是0.0175欧,线路横截面=(0.0175*1200)/0.3325≈63平方毫米,无此规格,铜电缆选75平方毫米
铝的电阻率是0.028欧,线路截面=(0.028*1200)/0.3325=101平方毫米,无此规格,铝电缆选120平方毫米本回答被网友采纳