地暖的进水管子烫手回水管子还是冰凉的,锅炉的水都烧开了,刚换的循环泵165瓦的,怎么回事啊,谁知到

如题所述

从回水阀门开始检查,逐渐往前面检查。具体操作方法:拆开回水阀门锅炉侧接口,看阀门出水情况,如果没有水就往前面拆。操作之前先停止锅炉运行,灭火。保持水泵运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-21
管道堵塞的可能性非常大!
先把过滤器拆下来清洗一下,再不行的话找专门的暖气管道清洗公司。
如果近两年没有清洗过,就赶快清洗吧。
第2个回答  2016-12-18
地暖的进水,回水阀门没打开追问

打开了,5个阀门都打开了,地面有一半热的一半凉的

追答

你家地暖几个回路不平衡,现在要将热的回路关小一点,

追问

没有热的回路,现在回水管都冰凉,但是锅炉的水都烧开了,进水管子也很烫

追答

你要精心调试,用手摸回水管,那个最热,就关小那个,过一会再摸,一直将所有回水管调成一样热就好了。

追问

就像不循环一样,但是也循环呢,回水管子现在都是凉的,没有热的

追答

你放气了没有?

追问

会有气吗,如果水循环的话,难道不能自己把气给拱出来吗

追答

如果不放气,气顶住,水过不去,

追问

怎么样放气,需要把管子里的水都放出来吗

追答

不,地暖进水,回水都有放气阀,找找看,

追问

有的,今天打开了放了有几盆水还是不行

追答

应当放回水的,

追问

对啊,回水的阀门,就一个,打开之后就流水,流了有几盆吧

追答

你家地暖是专业安装的吗?

追问

嗯那,用了有4年了吧,都没事,今年开始点暖气就不行了,还以为循环泵循环的慢了,就换了个新的,结果还是一样

我们这个水箱的管子接在了回水管的前面,这样√吗

追答

是不是锅炉里气压太大了?

给锅炉放放气,

追问

气压表坏了,也不清楚是多少压力,原来那里面就坏了,也照样能用

锅炉怎么放

追答

锅炉烧开了,气压大,锅炉有放气阀吗?

追问

这个到是没有注意过,明天看看,气压大会导致什么情况

追答

锅炉气压大,压住回水不能返回。另外你也可以这样试试,让锅炉凉下来,打开循环泵,让水循环着,再慢慢把锅炉烧热,

本回答被网友采纳
第3个回答  2016-12-18
不循环就不会热追问

循环,感觉循环的很慢

原来那几年一直留这么用着都挺好的,今年突然就不行了

追答

拆开看一下过滤网看有没有堵塞。一般人不告诉他。

追问

过滤网在回水管子出口吗

追答

进水口

拍个照片看看?

第4个回答  2016-12-18
接法有问题,发个图看看。追问

已经用了4年了都没事,今天一开始点暖气就不行了,开始以为循环泵循环的慢了,刚换的新的,结果也不行

追答

空气排掉看

追问

今天把放气阀门打开放了几盆水,但是还是不行

相似回答