第1个回答 2009-03-13
并网瞬间进相是因为在并列点你的发电机侧的电压低于系统侧的电压。一般来讲这种情况是你的同期装置没有整定好或者没有调试好,你可以根据这个道理检查你的同期装置。
第2个回答 2009-03-13
假设电网的频率正好是50hz,同期装置调节发电机的频率比50hz稍高一点,当相角差为0时,开关合闸,这时候转子因为惯性将会超前于电网相位,造成进相。
当然,以上讲法只是我的猜测,具体情况具体分析吧。
第3个回答 2009-03-16
进相就是功率因数在超前范围,这时候的相角是在90-180°的,也就是输出的无功功率是0,有功多一些;这样分析,你们在并网瞬间:频率是稍高于电网频率的,然而电压和电网相同,一并网,就接带了部分负荷,这就会进相
这时候调节注意增加无功就是了本回答被提问者采纳