急!!!有没有关于施工时物品或设备放置不当而引发事故的案例?

施工时,由于物品或设备放置或管理不当,引发事故的案例,麻烦多举几个,有这方面的法条规定吗?谢谢。
怎么没有人回答啊,急啊!

我做非煤矿山时找的案例,跟你分享!
【案例1】地基不平导致砖堆坍塌
2002年12月24日,余姚市东北街道某村张某因堆放的红砖突然倒塌,压倒了邻居的矮平房,睡在房内的4岁男孩被压死。
一、事故概况及经过
日前,东北街道某村的张某因造房子,买入了大量红砖,在自家不平整空地上堆起了长6米、高2米的砖堆。砖堆旁是同村倪某居住的矮平房。当日中午12时许,倪家小孙子睡着了,倪某夫妇在门外,当他们突然听到“轰”的一声巨响后迅速赶回时,他们的房子已变成了一堆废墟,4岁的孙子被当场压死。
二、事故原因分析
事故发生的原因主要有三个:
1、地基不平是堆垛红砖倒塌的主要原因;
2、堆垛过高是造成事故的重要原因;
3、倪某居住的平房结构不够坚固且较矮是导致事故发生的直接原因。
三、防治同类事故的措施
对于大丰市通榆建材有限公司的成品场及半成品场亦有砖堆坍塌的可能,我们认为需采取以下防范措施:
1、将晒坯场和成品场的地基整理平整;
2、毛坯和成品砖不宜堆垛过高;
3、砖窑、库房等要足够的坚固,防治事故的发生。
【案例2】砖堆上摆放铁筐,滑落砸死取砖人
2002年06月28日上午,一男子在南京某工地干活时被砸重伤,经抢救无效死亡。
一、事故概况及经过
年过4旬的溧水男子范某在应天西路某工地干活。上午9时许,他正在向铁筐里撂砖,谁知砖堆突然倒塌,砖堆上的一只数百斤重的铁筐砸在他身上。范某当即倒地昏死过去,身上多处严重受伤,被送往省人民医院救治。经医生诊断,范某心脏被砸破。
二、事故原因分析
我们分析认为,事故原因可能有以下几种:
1、工人码转时较随意,码放不整齐导致堆垛不稳;
2、地基不平导致堆垛倒塌;
3、砖的质量缺陷,砖的本身不规整导致无法码放整齐;
4、管理缺陷,铁筐不应随意摆放在砖垛上。
三、防治同类事故的措施
大丰市通榆建材有限公司亦有发生类似事件的可能,我们认为需从以下及方面采取防范措施:
1、将晒坯场和成品场的地基整理平整;
2、成品及半成品码放时一定要保证砖垛稳妥可靠;
3、加强现场管理,禁止生产用具及其他用品随意摆放。
【案例3】一起触电事故的分析与思考
2000年7月10日,河南省某化工厂发生一起触电事故,1名工人脚踏在电动缝包机电缆线接头上,被电击跳起1m左右,重重摔倒,经抢救未造成死亡事故。
一、事故经过
2000 年 7 月 10 日上午,农民临时工韩某( 21 岁)与其他 3 名工人从事化工产品的包装作业。到 10 时,班长让韩某去取塑料纺织袋,韩某回来时一脚踏上盘在地上的电缆线上,触电摔倒,在场的其他工人急忙拽断电缆线,拉下闸刀,一边在韩某胸部乱按,一边报告领导打 120 急救电话。待急救车赶到开始抢救时,韩某出现昏迷、呼吸困难、脸及嘴唇发紫、血压忽高忽低等症状。现场抢救 20 分钟,待稍有好转后送去医院继续抢救。住院特护 12 天,一般护理 3 天后病情稳定出院。花费医疗费 8000 元。
二、事故原因
安全管理人员得到通知后,立即赶到现场,并对事故现场进行了保护。现场调查发现:
1 、缝包机的电缆线长约 20m ,由 3 种不同规格的电缆线拼接而成,而且线头包裹不好。检查电缆线的质量,均属伪劣产品;
2 、事故现场未见触电保安器;
3 、当时因阴雨连绵,加上该化工产品吸水性较强,电缆粘料潮湿,又由于韩某脚上布鞋被水浸透,布鞋的对地电阻实际等于零。
三、事故的思考
1 、根据以上的事故调查情况,对该车间主任及部门职工进行询问,回答早已上报电缆更换及触电保安器配置的计划,但被领导答复为“没钱”未及时整改,也未采取有效措施实施监控,一拖再拖,由事故隐患变成事故。
2 、分析当时的情况,如果安装有可靠的触电保安器,在电缆潮湿的情况下,触电保安器的开关可能根本合不上,根本不可能发生这起事故。即使开关能勉强合上,湿透的脚踏到线头上,触电保安器的动作电流肯定会超过数倍而断电。
3 、事故发生后该车间进行了认真的整改,更新了电缆,配置了触电保安器,科学地安排了线路,仅仅投资 150 元。
【案例4】广东“98.7.13”机械伤害事故
一、事故概况及经过
1998年7月13日,广东某选矿厂中班负责3号钢带岗位的操作工冯某、雷某(女)两人15时30分准时上班。至22 时55分,冯、雷两人开始铲矿,清理场地和人行道上的积矿。冯某铲非人行道上的积矿,距约18米。事故发生时,3号钢芯皮带机头处只有冯某一人。非人行道的积矿较少,人行道的积矿较多,冯某铲完非人行道上的积矿后,准备到人行道铲积矿。为了贪图方便,冯某拿着1.8米长的铁铲,违章空越正在以2米每秒速度运行的3号钢芯皮带,即从3 号钢芯皮带增紧轮与已停用的13号皮带间只有0.54米宽、1.24米高的空间弯腰空过。当冯某正在空越时,一不小心,手里1.8米长的铁铲一头触到运行中的皮带,将铲和人一起卷入钢芯皮带增紧轮,铁铲木柄被折断成三段,而冯某的头部顶着增紧轮外的支架,在高速运转的皮带挤压下,将冯某的头部切掉。23时05分,雷某突然听到3 号钢芯皮带机头处“啪”的一声响,这时3号钢芯皮带正好到点,按调度指令正常停机,雷即到发出响声的机头处察看,检查在3号钢芯带机头增紧轮地下发现被压断的铁铲木柄,同时发现冯某已被压在3号钢芯皮带的增紧轮下。雷某即找来当班的副班长吕某到现场察看,发现冯某的身首已分离。
二、事故原因分析
1、冯某拿着长柄铁铲,违章空越正在运行的皮带,是造成这次事故的直接原因。
2、冯某安全意识淡薄,自我保护意识不强,违反钢芯皮带工安全操作规程中关于“严禁跨越皮带”、“在设备运行中的场所打扫卫生时,必须注意设备和人身的安全”的规定,自以为经验丰富,不会出问题,抱着侥幸心理,拿着长柄的铁铲违章穿越运行中的钢芯皮带,严重违反操作规程,是导致事故的主要原因。
3、在管理上缺乏对事故的预见性没有从深层次去加强防护设施,提高设备的本质安全水平,是这次事故在管理上的原因。
4、安全教育方面还有差距,是造成这次事故在管理上的另一个原因。
三、防治同类事故的措施
大丰市通榆建材有限公司现场存在较多的皮带传送设备,我们认为需采取以下防范措施:
1、在皮带传送设备旁设置警示标志或标语;
2、加强职工的安全生产教育;
3、采取必要的防护措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考