临边防护栏杆的下杆应符合的规定

如题所述

1. 防护栏杆的高度不应低于1.2米。
2. 防护栏杆应由横杆和立杆构成。
3. 防护栏杆宜加挂密目安全网和挡脚板。
4. 防护栏杆应安装牢固,材料应有足够的强度,能承受离地高度1.0至1.2米以及承受外力1000牛顿的要求。
5. 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受规范规定的水平荷载。防护栏杆的水平荷载应符合《建筑结构荷载规范》(GB 50009)的规定。
6. 楼梯、看台、阳台和上人屋面等处的栏杆顶部水平荷载应按下列规定采用:
- 住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园应取0.5千牛顿/米。
- 学校、食堂、剧场、电影院、车站、礼堂、展览馆或体育场,应取1.0千牛顿/米。
7. 临空高度在24米以下时,栏杆高度不应低于1.05米;临空高度在24米及24米以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10米。
8. 栏杆高度从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度设计算,如底部有高度等于或低于0.5米的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。
9. 栏杆离楼面或屋面0.10米高度内不宜留空。
10. 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所不宜选用有横向花格的栏杆,以免儿童攀登发生危险。栏杆垂直杆件间的净距不应大于0.11米。
11. 开挖深度超过2米的基坑周边必须安装防护栏杆。基坑护栏安装方便,可重复使用。
12. 开挖深度超过2米的基坑周边必须安装防护栏杆,防护栏杆应符合下列规定:
- 防护栏杆高度不应低于1.2米;
- 防护栏杆应由横杆及立杆组成。横杆应设2至3道,下杆离地高度宜为0.3米至0.6米,上杆离地高度宜为1.2米至1.5米;立杆间距不宜大于2.0米,立杆离坡边距离宜大于0.5米;
- 防护栏杆宜加挂密目安全网和挡脚板。安全网应自上而下封闭设置;挡脚板高度不应小于180毫米,挡脚板下沿离地高度不应大于10毫米;
- 防护栏杆应安装牢固,材料应有足够的强度;
- 基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设置扶手栏杆,梯道的宽度不应小于1米,梯道搭设应符合规范要求。