  变压器中性点接地电阻柜就是在发生单相接地故障时,在接地相和变压器中性点之间加了一个电阻,可以限制单相接地故障电流。
  配电系统中性点接地方式通常有中性点不接地、中性点经电阻接地和中性点经消弧线圈接地。各种接地方式不同,使用方式也不同。随着国民经济的发展,许多城市配电网已经改变了过去以架空线路为主的局面,而是以电缆线路为主,与此同时,一些新型设备,如结构紧凑的封闭式SF6开关柜、交联聚乙烯电缆以及氧化锌避雷器等得到越来越广泛的应用,这就使得原来沿用的非有效接地方式有些不适用。因此,如何有效经济的设置中性点接地成为当前供电工作的重点。
  目前,我国已有不少配电网中性点采用了经电阻接地的运行方式。安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。由此可见,采用中性点经电阻接地,可降低单相接地时的暂态过电压、消除弧光接地过电压和某些谐振过电压,并能采用简单的继电保护装置迅速选择故障线路,切除故障点。
  保定明瑞光电科技有限公司拥有技术优秀的研发队伍和精良的设备,专门从事配电系统中性点接地系列产品的研发、生产、销售及服务工作。开发和生产的变压器中性点接地电阻柜适用于6~35kV以电缆线路为主的城市配电网、大型工业企业、工厂、机场、港口、地铁等重要电力用户配电网以及发电厂厂用电系统。
  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-03-15
中性点经电阻接地的目的是限制接地电流。
这种接地方式的核心在于利用电阻的耗能和阻尼作用,降低系统的弧光接地、谐振及过电压水平。同时,它还能在故障点人为地增加一个零序电流,从而迅速准确地发现故障线路。
具体来说,采用中性点电阻接地方式,可以给故障点注入阻性电流,使接地故障电流呈阻容性质,减小与电压的相位差。这样可以降低故障点电流过零熄弧后的重燃率,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,从而有效地保护系统的正常运行。