冷库膨胀阀怎么调节大小

如题所述

膨胀阀的调节方法:
1. 在调节热力膨胀阀之前,应确保冷库制冷异常是由膨胀阀工作不正常引起的,而非氟利昂不足、干燥过滤器堵塞等其他原因。同时,需确认感温包的采样信号准确无误,感温包的安装位置应正确,避免安装在管道正下方,防止积油影响感温准确性。
2. 调整热力膨胀阀时,应确保制冷系统正常运行。由于蒸发器表面无法直接放置测温计,可以通过测量压缩机吸气压力来估算蒸发器内的饱和压力,进而得到近似的蒸发温度。通过测温计测量回气管温度,与蒸发温度对比以校核过热度。若过热度偏低,表明流量过大,可顺时针转动调节螺杆增大弹簧力,减小膨胀阀开启度;若过热度偏高,表明供液不足,可逆时针转动调节螺杆减小弹簧力,增大流量。调整过程中,由于膨胀阀感温系统存在热惰性,信号传递有滞后,因此调整应缓慢进行,每次转动调节螺杆的圈数不宜过多过快。
3. 热力膨胀阀的具体调整步骤如下:
a. 停机,将数字温度表探头插入蒸发器回气口的保温层内(对应感温包位置),将压力表与压缩机低压阀的三通相连。
b. 开机,让压缩机运行15分钟以上至稳定状态,等待压力和温度显示稳定。
c. 读取数字温度表的温度T1和压力表的温度T2,计算过热度为T1 - T2。确保同时记录这两个读数。膨胀阀的过热度应保持在5-8℃之间,若不符合要求,则进行适当调整。
d. 调整时,先拆下膨胀阀的防护盖,然后转动调整螺杆2-4圈。等待系统稳定后,重新读取数值,计算过热度,确保在正常范围内。如不符合要求,重复调整过程,直至达到标准。在整个调节过程中,操作需谨慎细致。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考