三菱plc编程软件8.86安装后新建不了新工程,也打不开工程,都是初始化失败,打不开怎么解决。Win7 32位的

如题所述

安装时先将安装程序选择兼容性及用管理员权限运行,那样安装后才可以。

先安装环境软件包EnvMEL内的文件,也就是SETUP.EXE,
然后安装程序主体GX developer内的SETUP.EXE[会要你输入序列号],
如果要安装三菱仿真GX Simulator6-C,同样先将安装程序选择兼容性及用管理员权限运行,在安装。

追问

我试了下还是不行,需要把杀毒软件什么的都关了吗?

追答

之前安装的要卸载掉,再用360清理下注册表,后再安装一次试试看。一般安装这些软件,注册表和驱动都是有残留的。如果实在不行的话,你就用GX work2,支持win7,比较兼容win7系统,应该不会出现这问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-06
这个能装上的呀,我也是WIN732位的, 而且这个软件很好安装呀, 我建议你:1,从三菱官网下载一个这个软件,然后安装(我就是这么弄的) 2,重装系统 不过不建议这样,这个软件我感觉很容易的装的, 像是欧姆龙,AB的就比较费劲。 所以你还是从官网下载一个吧。
三菱官网:http://cn.mitsubishielectric.com/fa/zh/index.asp 进去后—资料下载——然后找下