ups不间断电源,停电再来电后不工作
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-13
ups不间断电源,停电再来电,无法工作,也就是无法“复归”, 所带负载就无法取电,“不断电”功能就没了。
UPS
交流电
量来源,1是直接从市电取用,一是来自电池逆变。
即使是电池坏了, 市电路径能量复归还是应该被检验出来,先提供能量,然后报警。
所以,电池是否损坏,或者放电过度,都不应该造成“复归“之后,UPS不工作”。
无法“复归”,表示
1.市电路径(元件)有损坏。
2.侦测市电恢复的侦测线路损坏
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/7qMvMP8Pq8F744MqMP.html
其他回答
第1个回答 2014-12-25
是不是停电的时间太长了?有的UPS停电后,电池电放光了,再来电以后不会自己开机,需要手动去开机。要不然就是UPS坏了
第2个回答 2016-01-28
断开UPS电源,充满电后在打开就好了
第3个回答 2014-12-25
开机没
第4个回答 2014-12-25
具体点,什么牌子,什么型号
1
2
下一页
相似回答
大家正在搜
相关问题
UPS不间断电源,停电后再来电不工作
ups不间断电源无法工作
UPS不间断电源停电后不能给电脑持续供电。
ups不间断电源里的蓄电池没有电了,UPS还可以正常工作吗
ups不间断电源是什么停电怎么不输出22OV电?
ups不间断电源突然断电后又正常,是怎么回事?
ups不间断电源里的蓄电池没有电了,UPS还可以正常工作吗
ups不间断电源逆变不工作是怎么回事