西门子S7-200 CPU224CN和步进电机怎么接线呢?我将PUL-接到Q0.0,PUL+接2K电阻然后接到+24V,
PLC上的M和-24V短接,L和+24V短接,程序没错,有高速脉冲输出,但是电机就是不转,第一次用西门子的PLC做运动控制,希望能得到大家的帮助。。。
举报该问题
推荐答案 2011-12-21
PLC上的M和-24V接,L和+24V接,脉冲输出I0.0或I0.1接步进电机驱动器脉冲+,步进电机驱动器脉冲-接电源-24V,步进电机驱动器脉冲输入电压高于5V需要串联电阻,24V大概要2K电阻
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/824qF44vq.html
其他回答
第1个回答 2012-01-03
这个要请教专业的技术人员来帮你,不然容易烧掉模块和电机的。
相似回答
请问这个歩进
电机
跟plc改如何
接线,
plc是
西门子200
224CPU,
请高手给我...
答:
控制步进需要用到
西门子200
的高速脉冲,西门子200的高速脉冲输出点有两个Q0.0和Q0.1。假设楼主这台步进用Q0.0来发脉冲控制转动,Q0.2来控制方向,那么接线为
,PUL+接Q0.0,
DIR+接Q0.2,
pul
-
和
dir-短接后接到输出的1M短就可以了。因为步进接受的信号为5v,西门子Q点的电压为24v,所以要在Q0...