屋面雨水口防水做法节点。及控制要点

如题所述

方法如下:

  首先是1.5mmSPU单组份聚氨酯防水涂膜层,在确保屋面结构蓄水试验无渗漏的情况下,才可以进行防水涂料的施工。施工前,应先对屋面的细部进行处理。如:阴角做圆弧,通过做圆弧造型来消除不规则的尺寸偏差,便于后续的防水涂料涂抹。圆弧半径R≥50mm。对于板面有明显凹凸的部位,要求施工单位用水泥砂浆修补平整。

  接着开始进行基层处理。将板面的混凝土渣、杂物及灰尘清扫干净,清理基层表面水,局部潮湿处可用喷灯烘烤。

  基层干燥的鉴别方法,一般可凭经验、肉眼观察,也可用1㎡毛毡,覆盖在施工部位,待3-4小时候揭开毛毡观察覆盖部位,无明显湿痕可视为干燥。

  在确保基层坚固,干燥,平整,无杂物时,可进行防水涂料施工。管道边、阴角及水落口等部位应先施工一道附加层,泛水部位涂料上翻高度为250mm,然后开始大面积的施工,从女儿墙的一侧的一角开始均匀涂抹。现场共分三次进行涂抹,第一层要求厚度控制在0.3mm,待完全干燥后,进行第二层的涂抹。第二、三层涂抹厚度控制为0.5mm-0.6mm。施工完成后,进行多处随机取样,厚度均符合要求,不少于设计值的80%,且防水层与基层粘结牢固、结合严密、无起泡、无渗漏。

  防水涂料施工完成后,需对防水层的防水能力进行检测。我们现场进行的是蓄水试验。一般要求屋面蓄水试验时间不小于24h,我们现场进行的是48h蓄水试验,确保不渗水后进行下一道工序施工。


构造图如下:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-07
可参照99J201(一)28页到31页,主要是附加防水卷材,卷材要压在雨水斗下,并密封膏封好
第2个回答  2011-12-07
99J201已被03J201替代,见G14~G16。
1、固定牢固;2、与混凝土间要用水泥砂浆或聚合物水泥防水砂浆塞实;3、管口与混凝土接缝处用密封胶或高分子防水涂料加强防水,(个人认为用聚氨酯涂料密封就很好)。4、天沟防水铺设时要弯入接口内。本回答被网友采纳