为何采用热继电器作为过载保护器件

为何不采用过电流继电器

常用热继电器作为三相异步电动机的过载保护。热继电器以双金属片作为动作元件,它有延时特性,过载电流小,动作时间长;过载电流大,动作时间短。可以很好地起到保护电机免受过载损害的作用,又能确保电机正常起动时(起动电流=5~7倍额定电流)继电器不动作。而电流继电器是瞬时动作的,电流超过整定值,继电器就会动作。当电机起动时一定会动作,为躲开起动电流,电路设计又增加了麻烦。故过载保护不宜采用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-20
热继电器是一种电气保护元件。
1、它是利用电流的热效应来推动动作机构使触头闭合或断开的保护电器,主要用于电动机的过载保护、断相保护、电流不平衡保护以及其他电气设备发热状态时的控制。
2、 热继电器的工作原理 :由电阻丝做成的热元件,其电阻值较小,工作时将它串接在电动机的主电路中,电阻丝所围绕的双金属片是由两片线膨胀系数不同的金属片压合而成,左端与外壳固定。当热元件中通过的电流超过其额定值而过热时,由于双金属片的上面一层热膨胀系数小,而下面的大,使双金属片受热后向上弯曲,导致扣板脱扣,扣板在弹簧的拉力下将常闭触点断开。触点是串接在电动机的控制电路中的,使得控制电路中的接触器的动作线圈断电,从而切断电动机的主电路。
3、接线方法是主接点与电路直接相连,串接在接触器和电动机进线之间,辅助常闭触点串接在控制电机启动的回路中,而常开触点则串接在信号回路中。