地暖不够热,室内只有18到20度,可以和装修队结算吗

地暖刚刚安装完成,装修队和物业各自维修了一次,室内只有18到20度,装修(合同)还没有完全完成。温度在现在(刚刚入冬)还算是可以将就,如果到了三九,如果几年之后温度更低怎么办?如果现在终结合同,以后我找谁去?如果我不终结合同,我应该怎么办?
楼上、楼下特别热,不敢全部打开供热开关。
如果达到了18度,就没有理由找人修理了,是吗?可是我们家就是比邻居凉。

你先要看看 物业方面 给你加的供暖水温如何
其次 再看装修公司给你铺设的水暖 师傅密集度不够

把问题找出来之后在解决 就OK了
责任认定最重要。

安装没有问题就是供热公司问题,明确落实到文字后再结算。
是标准的华北气温,通常地暖55度;暖气片65——75度即可满足18度以上的室温要求,暖气配比够的话,暖气片2天以上,地暖1周以上室温即可达到18度以上
这个不好说,不知道您是北方的集中供热还是南方的单独采暖,维修责任不同。
谢谢~~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-11-07
1、看是否是管路堵塞。(暖气总阀过滤网或者地热管路)
2、看是否是你改的地热柱数够不够。(一般1柱地热能带15到20平米左右看看柱数是不是少)
3、打压试试看看水压是否正常,进水和出水的水压是不是合适(一般如果进水和出水水压一致代表你家地热压力有问题)
4、是瓷砖还是地板,如果是地板是强化的还是多层的。(这样会差2到4度左右吧)
5、看看楼上或者楼下是否安泵(这样也会影响你家)
6、以上问题都不纯在那你家的地热就真见鬼了找谁都白扯,物业没有责任装修队也没有责任,要不你就狠下心把地面抛了看看地热是怎么铺的本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-01-04
你是新房,还是二次装修

责任在装修队还是物业,你现在就应该搞清楚下,如果楼上楼下都热,就说明供暖的没有问题,就是说管理处也没有问题,那么就是装修的不够好了。所以你不能结算。你需要他们找到问题所在,为什么开不高,人家找的什么施工队,你找的什么,别找了一个到时候找不到的施工队到时候掉的大。余款先欠着,一定要弄好了才完全支付,还有你也可以楼上楼下大厅下,请其他装修队给你检测下,如果真的是房屋质量问题,那么就要找物业,但是如果和楼上楼下一样的建筑,就只能说明你找的施工队不合格了。或者用的材料不好 了。或者安装的时候偷工减料手艺不好了。总之不能结算,虽然快过年了,但是你这个温度太低了啊,以后会越来越糟,今后还要花的维修费,为什么现在要给出去。你这个应该相当于验收不合格,所以是他们没有达标,不存在什么中止合同,你们现在可以加个附加合同,说明,今后每年再给多少钱,因为他们的质量不过关等等,你这个合同最好找律师做下,因为今后肯定有问题的。
第3个回答  2012-01-03
以前小区规划是地暖的话就找物业(装修没动过)
如果自己把壁挂暖气改成地暖的话就找施工队(需要热力转换,地暖水温通常在45度左右,最高55度。看看转换设备是否有问题)
还有就是看阀门什么的是否全部打开了,盘管里的气体是否全部排完了,这些也是影响温度的关键问题。多放几次水,一般能解决这个问题。
装修上一般问题不大,地暖安装过后都要打压试验的(如果你和物业一起验收了),
就可以终结合同。
装修队一般都有保修的,地暖你用哪一家的,哪一家的就负责质保。
你现在找到问题才是关键。
物业这一关永远绕不开的,很多事儿你最后还得找物业。
第4个回答  2012-01-03
一般建议18度~20度就可以了,冬天屋里不要太热,容易引起屋里干燥,特别是晚上睡完觉,早上起来嗓子干痒;而且太热了室内外温差太大,容易引起感冒。所以建议你谁也不要早,你家温度最合适了,但如果低于18度就可以去找供暖公司了