主变压器停电为什么先停低压侧再停高压侧呢

请问在主变停电操作中为什么要先停负荷侧再停电源侧呢!??
送电问什么先送电源侧后送负荷侧呢

谢谢!!!!

减小产生电弧。

停电操作过程中可以先将各侧断路器操作到断开位置,再逐一按照由低到高的顺序操作隔离开关到断开位置(隔离开关的操作须按照先拉变压器侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关的顺序进行)。

110KV 以上变压器,在充电和停电前,先合上变压器中性点接地刀闸,操作完毕后再将其拉开,分列运行的变压器,并列操作时先高压侧并列,在根据需要并列中、低压侧 。解列操作顺序与此相反。并列运行的变压器分接头需调到一致。

扩展资料:

变压器使用注意事项:

1、用户在配电变压器台上工作,必须填用第一种工作票。不管线路是否停电,都必须先拉开低压刀闸,后拉开高压隔离开关或跌落熔断器,在停电的高压引线上封地线。如果高压线路不停电,工作负责人应向工作人员说明线路有电,并加强监护。

2、配电变压器停电做试验时,台架上严禁有人。地面上有电部分应设围栏,悬挂止步,高压危险的标示牌,并有专人监护。

3、用户对电容器进行工作时,应先断开电源,将电容器放电后再接地,然后才能开始工作。

4、对柱上断路器、隔离开关、跌落熔断器进行工作时,必须将设备两侧线路全部停电,并验电封地线后,才能进行工作。

参考资料来源:百度百科-主变压器

参考资料来源:百度百科-断路器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-14
减小产生电弧.因为接负载时变压器的低压绕驵通过较大的电流,如果这时切断高压变压器线圈中会产生很大的自感电动势.而产生电火花.容易损坏设备.所以要先切断负载.负载断时只有变压器的很小的空载电流,这时再停高压侧,产生的电弧就小多了.
送电时要相反也是为减小电火花的产生.自己分析一下就知道了.本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-08-05
减产电弧.接负载变压器低压绕驵通较电流,切断高压变压器线圈产自电势.产电火花.容易损坏设备.所要先切断负载.负载断变压器空载电流,再停高压侧,产电弧.
送电要相反减电火花产.自析知道.
第3个回答  2007-09-22
同意楼上的