消防高位水箱水能用多久,靠什么补水的?怎么补水?详细介绍

如题所述

高位水箱内的水一般不低于十分钟的用水量,靠市政给水系统补水,设置有浮球阀或者电子水位计,水量减少到一定程度即自动打开补水,到达设定水位时会停止供水。平时要做好检查工作。追问

你好。是生活泵还是消防泵补水进水箱呢?

高位消防水箱与生活用水,是同一个水箱吗

追答

生活泵。
消防泵一般指消火栓泵或喷漆泵,他们直接向各自的系统内加压注水,是打不到高位水箱的,有止回阀的,一般都是市政供水的。

追问

高位消防水箱与生活用水,是同一个水箱吗

追答

生活泵

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-03
用多久取决于水箱容积和单位时间用水量,是依靠给水系统补水,设置有浮球阀或者电子水位计,水量减少到一定程度即自动打开补水。追问

是生活泵补进水箱里吗?

追答

那要看具体设计,可能是生活水泵,也可能是消防补水泵。

追问

高位消防水箱与生活用水,是同一个水箱吗

追答

一定不是,生活水箱有特殊要求,比如防藻、杀菌等等。

第2个回答  2014-04-03
消防高位水箱一般要求灭火战斗前十分钟的用水,
建规8.4.4
1重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;
2消防水箱应储存10分钟的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/S,经计算消防水箱所需消防储水量大于12吨时,仍可采用12吨;当室内消防用水量大于25L/S,经计算消防水箱所需消防储水大于18吨时,仍可采用18吨;
3消防用水与其他用水合用的消防水箱应采取消防用水不作他用的措施;
4发生火灾后,消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱;
5消防水箱可分区设置。
高规
7.4.7.1
一类公共建筑不应小于18吨,二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12吨,二类居住建筑不应小于6吨。
一般市政水压够的情况下可由市政补水,大多数情况采用生活水泵补水,也可能用生产水泵补水。消防水箱和生活水箱共用现在基本没有了(90年代初期建筑物有),生活用水的水质防污染要求越来越高,不允许合用,生产用水和空调用水在水质要求不高的话可以合用,要做好消防水储量不做他用的措施。追问

消防水箱和生活水箱要是不共用,那生活水泵怎么把水补到消防水箱里呢?难道是生活水泵与消防水箱有管道相连通的吗

追答

对啊,生活泵出水管接个进水管到消防水箱里,是从水箱水面上补进去的,一般补水管加装电动阀,满了自动关闭。

追问

哦,谢谢哈

本回答被提问者采纳