现浇钢筋混凝土楼板的承载力怎么计算

如题所述

现浇楼板的承重计算方法:

《建筑结构荷载规范》规定,一般的民用建筑活荷载取2.0kN/m^2,也就是一平方活荷载是200kg,计算楼板承载力的时候,这个荷载还要乘以一个荷载分项系数,一般取1.4。此外,还要注意以下方面:

1、看钢筋的直径,还有板的厚度。

2、现浇混凝土楼板的模板,区别模板不同材质,按混凝土与模板的接触面积,以平方米计算。

3、板的支模高度(即室外地坪至板底或板面至板底之间的高度)以3.6米以内为准,超过3.6米以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。

4、板上单孔面积在0.3平方米以内的孔洞,不予扣除,洞侧壁模板亦不增加,单孔面积在0.3平方米以外时,应予扣除,洞侧壁模板面积并入板模板工程量之内计算。

楼层构造要求

1、满足强度和刚度要求

楼层应具有足够的强度和刚度,保证在正常使用状态下的安全可靠。强度要求是指楼板应保证在自重和使用荷载作用下不发生破坏,刚度要求是指楼板在一定荷载作用下的挠度值不超过规定值。

2、满足隔音要求

为避免上下楼层之间的相互干扰,楼层应具备一定的隔音能力。楼板传声有空气传声和固体传声两种途径。选用空心构件可以隔绝空气传声,如采用空心楼板等。在楼层下做隔音吊顶也能获得较好的隔音效果,隔音吊顶可设置弹性挂钩和选用密实、吸声好的材料做面层。

减弱固体物对楼板的撞击是减少固体传声的有效途径,一般可在楼面上加铺弹性材料,如软木地板、橡胶、地毯等。另外,在楼板与面层间加上弹性垫层,构筑浮筑楼板也是一种有效的隔音措施。

3、满足防火要求

楼层的防火应满足建筑耐火等级的要求。除四级耐火建筑物外,楼板一般都应为非燃烧体。

4、满足防潮防水要求

对于厨房、厕所和卫生间等易积水、潮湿的房间,楼层应具备一定的防水、防潮能力。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-15

按不同用途的房屋,楼板每平方米承受的荷载是不同的。譬如3.5KN,5KN等。

板的设计——按考虑塑性内力重分布设计

恒荷载标准值

20mm厚水泥沙浆面层:0.02 ×20=0.4 KN/㎡

80mm厚钢筋混凝土板:0.08×25=2.0 KN/㎡

15mm厚混合沙浆天棚抹灰:0.015×17=0.255 KN/㎡

小计 2.655 KN/㎡

活荷载标准值: 10.0 KN/㎡

因为是工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值大于 ,所以活荷载分项系数取 ,

恒荷载设计值:g=2.655×1.2=3.168 KN/㎡

活荷载设计值:q=10×1.3=13.0KN/㎡

荷载设计总值:g+q=16.186KN/㎡, 近似取16.2KN/㎡

基本作用

钢筋混凝土结构是用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑模、升板等建造的钢筋混凝土结构的建筑物。用钢筋和混凝土制成的一种结构。钢筋承受拉力,混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好、比钢结构节省钢材和成本低等优点。用在工厂或施工现场预先制成的钢筋混凝土构件,在现场拼装而成。

以上内容参考:百度百科-现浇钢筋混凝土楼板

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-11-14
取1m板宽作为计算单元,板的实际结构如图所示,由图可知:次梁截面宽为b=200mm,现浇板在墙上的支承长度为a= ,则按塑性内力重分布设计,板的计算跨度为:
边跨按以下二项较小值确定:
l01=ln+h/2=(2000-120-200/2)+80/2=1820mm
l011=ln+a/2=(2000-120-200/2)+120/2=1840mm
故边跨板的计算跨度取lo1=1820mm
中间跨: l02=ln=2000-200=1800mm
板的计算简图如图所示。

(3)弯矩设计值
因边跨与中跨的计算跨度相差(1820-1800)/1800=1.1%小于10%,可按等跨连续板计算
由资料可查得:板的弯矩系数αM,,板的弯矩设计值计算过程见下表

板的弯矩设计值的计算
截面位置 1
边跨跨中 B
离端第二支座 2
中间跨跨中 C
中间支座
弯矩系数 1/11 -1/11 1/16 -1/14
计算跨度l0(m) l01=1.82 l01=1.82 l02=1.80 l02=1.80

(kN.m) 16.2×1.82×1.82/11=4.88 -16.2×1.82×1.82/11=-4.88 16.2×1.80×1.80/16=3.28 -16.2×1.80×1.80/14=-3.75

(4)配筋计算——正截面受弯承载力计算
板厚80mm,ho=80-20=60mm,b=1000mm,C25混凝土 a1=1.0,fc=11.9N/ mm2,HPB235钢筋,fy=210 N/ mm2。 对轴线②~⑤间的板带,考虑起拱作用,其跨内2截面和支座C截面的弯矩设计值可折减20%,为了方便,近似对钢筋面积折减20%。板配筋计算过程见表。
板的配筋计算
截面位置 1 B 2 C
弯矩设计值( ) 4.88 -4.88 3.28 -3.75
αs=M/α1fcbh02 0.114 -0.114 0.077 -0.088
0.121 0.1<-0.121<0.35 0.08 0.1<-0.092<0.35
轴线
①~② ⑤~⑥ 计算配筋(mm2)
AS=ξbh0α1fc/fy 411 -411 272 313
实际配筋(mm2)  10@190 10@190 8@180 8@160
As=413 As=413 As=279 As=314
轴线②~⑤ 计算配筋(mm2)
AS=ξbh0α1fc/fy 411 411 0.8×272=218 0.8×313=250
实际配筋(mm2) 10@190 10@190 8@180 8@180
As=413 As=413 As=279 As=279
配筋率验算pmin= 0.45ft/fy=0.45×1.27/210=0.27%
P=As/bh =0.52% P=As/bh =0.52% P=As/bh =0.47% P=As/bh =0.47%

(5)板的配筋图绘制
板中除配置计算钢筋外,还应配置构造钢筋如分布钢筋和嵌入墙内的板的附加钢筋。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-03-14
钢筋承载力怎么计算啊?
第4个回答  2011-12-10
配筋怎么样?混凝土强度怎么样?楼板厚度有多少?楼板跨度有多大?都不知道,你要的答案很难回答清楚。