什么是反时限特性

如题所述

反时限保护是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护。

其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障电流(或称短路电流)越大,该继电保护的动作延时越小,即:上述电流和与动作时间成反比;与反时限保护相对应的是定时限保护,定时限保护的动作时间与故障电流无关,是一定的(由继电保护人员整定)。

关于反时限过流保护应用问题的探讨尚不多见。国内220kV及以上电压等级的电网并没有大量采用反时限过流保护的配置。欧洲电网,由于其电源密集且接地故障电阻通常较小,通常采用定时限过流保护,而在北美应用反时限过流保护则较多。

南方电网500kV主变压器的高压侧和公共绕组侧及主变压器的高压侧出线均配置了一段带方向的零序定时限和一段不带方向针对高阻接地故障的零序反时限过流保护。

主变压器高压侧及其出线的零序反时限保护采用IEC标准反时限曲线,时间常数分别为1.2s和1.0s。贵州电网500kV主变压器零序定时限保护方向是指向母线的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延时特性分为定时限延时特性和反时限延时特性。反时限延时动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大,动作时间短,短路电流小,动作时间长,短路电流与动作时限成一定曲线关系。本回答被网友采纳