空调开冷风转,开暖风就外机转内机不转怎么回事

如题所述

  2011-12-2 23:48 秦山渭水金台观 | 五级
  制热防冷风功能起作用:一是在制热刚开机时,所谓的“预热”、“制热准备”,外机先于内机工作,制热,当内机换热器达到一定温度如35度以上时,内风机才工作,进风被加热后送出热风。这种看似内机延时启动的时间长短,与机器性能有关,与内外环境有关(以外环境为主)。外环境温度越低,预热时间越长。二是在空调制热所适用的室外温度范围的下限、在制热的中途也会出现“防冷风”,外机工作而内机因换热器温度不足“停工待料”。换热器温度足够--送热风、不足时不送风。室外温度低于适用范围下限时,外机工作而内机亦或不工作。有辅助电热的KFRd也会出现这种现象。变频的也有适用范围、下限。(除非电热型的KFD、制热外机不参与)。//中途的防冷风很容易被当成“化霜”。、、、
  以上是寒冷或严寒气候条件下制热运行中易出现的现象,只能说是适用范围、能力范围有限,也有厂家在使用说明提示到,当环境温度低于一定温度、制热效果严重下降,不能满足使用要求时,请停止使用空调制热,而采用其它取暖方法(见到的只一个)。。。在适用温度范围之外,那些标称的能力指标无保证、或无效。运行现象也和平常不一样,并不是空调坏了。。。
  同时提一下“上限”,在“乍寒还暖”的时节、制热运行的前期,外界温度稍高,或高于上限时,易出现“制热过负荷保护”,但不影响室内使用、热风不停;室外压机不停、风机受控调速或定速间歇运转。
  化霜----内机停,外风停、压机不停;
  制热防冷风----内机停、外风不停、压机不停;
  制热过负荷----内机不停、外风受控调速(降速)或定速间歇运转、压机不停。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-27
空调不制冷、通讯故障

解决措施:在电脑板信号线间并联上103瓷片电容,或者更换华发生产的抗干扰C3Y电脑板后故障消除。
经验总结:在维修时,要善于观察故障时面板的指示状态,根据公司提供的故障代码快速找到故障原因。若室外管温传感器故障或内外机信号连接线断路,无数码显示功能的“定时指示灯”闪1次/秒,温度灯”闪,其余指示灯全灭。
第2个回答  2011-12-03
开机后有一段防冷风时间,如果5分钟以上,还没有启动内风机,就要检查下氟利昂是否不足,室内管温传感器是否阻值偏移。
第3个回答  2015-10-06
制热在情况下,内机需要预热。
1.在没有达到一定的温度,内风机是不会运行的。
2.还有在缺少制冷剂的情况下,空调内机也是不运行的。
3.或者内风机卡死,驱动部件问题也是不运行的。本回答被网友采纳
第4个回答  2011-12-03
一般情况会有十分钟的预热时间。就是压缩泵的时间,如果半个小时还不吹热风,那就是室内机可能坏了 或者氟利昂不足