APF电力有源滤波器基本原理

如题所述

有源滤波器的基本原理:

有源滤波器通过外部电流互感器CT,实时检测负载电流,并通过内部DSP计算,提取出负载电流的谐波成分,然后通过PWM信号发送给内部IGBT,控制逆变器产生一个和负载谐波大小相等、方向相反的电流注入到电网中补偿谐波电流,实现滤波功能。

有源滤波器采用现代电力电子技术,智能化控制,快速动态补偿任意次数的谐波。同时具有谐波补偿、无功补偿、不平衡补偿功能,治理效果可达THDi 0.99

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-15
其由IGBT管构成的三相并联变流器经由串联电抗器并联在电网上,负荷电流通过电流互感器采集到APF的控制系统中,通过实时检测电路将负载电流中的谐波分量和基波无功分量分离出来,经控制系统快速运算,采用PWM最新技术控制IGBT的触发。通过由大容量IGBT管组成的三相并联变流器向系统注入补偿电流,该补偿电流与负荷电流中的谐波电流大小相等,方向相反,互相抵消,实现滤出谐波的功能,保证最终流入系统电流是正弦波本回答被网友采纳
第2个回答  2012-05-05
简单来讲,APF就是通过实时检测电网中的谐波电流,再通过受控变流器向电网注入与谐波电流幅值相等、方向相反的补偿电流,从而达到补偿电网谐波的作用。国内做的比较好的厂家有思源清能等。
第3个回答  2019-03-23
有源滤波器是并联谐波补偿装置。利用外部电流互感器实时监测负载电流,内部DSP计算负载电流的谐波含量,并将控制信号发送给逆变器。控制逆变器产生一个注入电网的谐波电流,等于负载的谐波电流和反方向的谐波电流,实现了有源滤波功能。
第4个回答  2012-10-30
通过实时检测负载电流波形,检测出其中的谐波电流,通过IGBT的触发,将与该谐波电流大小相等方向相反的补偿电流注入供电系统中,实现滤除(抵消)谐波、动态补偿系统无功与电压波动、抑制谐振、提高功率因数等功能,从而达到提高供电系统安全性、节能降耗的目的。
断路器合闸后,SntaAPF首先通过预充电电阻对直流母线的电容器充电,即为防止上电后对直流母线电容器的瞬间冲击,8秒钟后,当母线电压Vdc达到额定值后,主接触器闭合。
直流电容为储能元件,为通过IGBT逆变器和内部电抗器向外输出补偿电流提供能量。同时,直流电容器通过电源变化板向内部检测与控制板提供工作电源。