实现这个功能的电路图如下图所示。图中SB1为停止(结束)按钮,SB2为起动(开始)按钮。KT0和KT1为通电延时的时间继电器(线圈通电,常闭触头延时断开;线圈断电其常闭触头立即闭合)。KA0、KA1、KA2……KAn为n+1个中间继电器,n为一排灯的个数。

初始状态:所有中间继电器和时间继电器的线圈都没电。按下起动按钮SB1,KA0通电自锁,KT0和KT1线圈通电,开始延时;由于KT0延时未到,所以只有第一个单元的KA1线圈通电且自锁,灯H1点亮。KA1还有另一个在第二单元的常开触头闭合,为点亮下一个灯H2做准备。

KT1第一次延时到的状态:KT1延时到之前,KT0就已经延时到了,其在第一个单元的常闭触头断开。当KT1延时到后,KT1常闭触头断开,KT1线圈断电后马上进入第二次次通电延时,相当于KT1发出一个脉冲。在这个脉冲的作用下,第二单元KA2线圈通电自锁,灯H2点亮,同时KA2在第一单元的常闭触头断开,灯H1熄灭;KA1在第三单元的常开触头(未画出)闭合,为第三个灯的点亮做准备。

……

KT1第n-1次延时到的状态:由于第n-1个灯点亮时,KAn-1线圈已经通电,常开触头闭合。因此,当KT1第n-1次延时脉冲到时,KAn线圈通电,Hn点亮,并使KAn-1、Hn-1断电,第一个循环结束。同时,KAn在第一个单元的常开触头闭合,为第二个循环H1再次点亮做准备。

就这样,这n个灯就一次点亮一个,不断循环,直至按下停止按钮SB1,所以的时间继电器KT和中间继电器KA的线圈都断电,所有才常闭触头闭合,常开触头断开,整个电路回复初始状态。