1.8千瓦的单相潜水泵用多少平方的电线?

如题所述

1.8千瓦的单向潜水泵用1.0的铜芯线或者1.5的铜芯线、铝芯线完全是可以了的,因为对于单相电机来说,1.8千瓦的电流是8安左右,所以这种线径的电线完全是可以承受的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-04-24
1.5平方的铜线就可以了,。不过为了保险起见,最好是用2.5平方的铜线。本回答被网友采纳
第2个回答  2022-08-29
以末端电压降5%(19V)、6平方铜芯电线为例。 每根6平方铜芯电线的线阻(铜芯电线的电阻率为0.0172): R=ρ×L/S=0.0172×1000/6≈2.87(Ω) 每根电线通过电流: I=U/R=(19/2)/2.87≈3.3(A) 2.2KW三相电机的额定电流约4.5A附近
第3个回答  2022-08-30
例如,降低5%(19V)和6方铜棒导线的端电压。6kV导线电阻铜芯米(铜线电阻率为0.072):R=;ρ×L/S=0.072×1000/6≥2.87(欧米茄)每线电流:i=u/r=(19/2)/2.87≥3.3(a)2.2kV三相电流约4.5A