两个接触器 一个中间继电器 组成双电源控制回路

如题所述

如图:把二边电源校正为同相连接,接图上标的一接触器实现双电源控制回路

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-29

主电源供电时,中间继电器K1线圈得电,K1的常开点闭合,交流接触器KM2线圈得电,K1的常闭触点断开,KM1线圈无法工作。当主电源断电时,K1的常开点复位接触器KM2线圈失电,K1常闭触点复位接触器KM1线圈得电,备用电源供电。

扩展资料

1、增加接点容量

中间继电器的接点容量虽然不是很大,但也具有一定的带负载能力,同时其驱动所需要的电流又很小,因此可以用中间继电器来扩大接点容量。比如一般不能直接用感应开关、三极管的输出去控制负载比较大的电器元件。而是在控制线路中使用中间继电器,通过中间继电器来控制其他负载,达到扩大控制容量的目的。

2、转换接点类型

在工业控制线路中,常常会出现这样的情况,控制要求需要使用接触器的常闭接点才能达到控制目的,但是接触器本身所带的常闭接点已经用完,无法完成控制任务。这时可以将一个中间继电器与原来的接触器线圈并联,用中间继电器的常闭接点去控制相应的元件,转换一下接点类型,达到所需要的控制目的。

第2个回答  2012-02-12
可以实现,此处无法插入图片,如需要,提供联系地址。
但这类方法实现的双电源功能太简易,不具备过载保护、短路保护功能,也无法实时监测供电电源电压,如控制三相电源切换时,出现电源缺相时可能无法指示,或出现故障。追问

发我邮箱里 [email protected]

追答

图示给出了单相双电源切换原理图。
三相唯一差别是取任意1相与N相搭接控制电路

本回答被提问者采纳
第3个回答  2015-11-14
可以实现
但这类方法实现的双电源功能太简易,不具备过载保护、短路保护功能,也无法实时监测供电电源电压,如控制三相电源切换时,出现电源缺相时可能无法指示,或出现故障。