11问答网
所有问题
德国菲斯曼壁挂炉一会着一下就熄火是怎么回事?
燃气正常,打火正常,一开机可以燃烧3-5秒,就熄火了,又自动启动燃烧2秒又熄火,反复几次,以F4故障停机,双键恢复,又像刚启动开始燃烧就熄火,求答案啊。谢谢!
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-24
你的这个现象的原因是锅炉电源线中的 火线 和 零线 接反了,你吧你家里插座的火线和零线掉一下就好。
你换了后对别的家电不会有影响。
大多数原装进口的设备对电源都有要求。
相信我,没错的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/8474Pvv22.html
其他回答
第1个回答 2012-02-15
如果是报F04的话,你应该看不到火焰符号的,你确定是看到了火焰符号还是听声音像是点火燃烧?F04是点火故障,检查气压是否正常,检查燃气两用调节器,检查点火元件。如果还不行的话,你打电话报修吧。
第2个回答 2012-02-17
很简单,没什么毛病,加一个阻烟圈就可以了!他们都是外行!呵呵 !不行可以随时联系我
第3个回答 2012-02-22
F04是点火故障,检查气压是否正常
第4个回答 2012-02-15
看内部
相似回答
大家正在搜
相关问题
德国菲斯曼壁挂炉一会着一下就熄火是怎么回事?
德国菲斯曼壁挂炉总是频繁点火、什么原因
菲斯曼壁挂炉突然熄火,f5出现异常
菲斯曼壁挂炉频繁启动是何原因
菲斯曼壁挂炉启动十几秒后显示温度就窜到了99度,然后炉子停了...
菲斯曼壁挂炉间断工作问题是什么
急,家里的菲斯曼壁挂炉,洗澡咋一会热一会凉??
菲斯曼壁挂炉工作中遇突然停气,再来气会自动工作吗?