光伏发电装了之后,电业局不给发电

如题所述

光伏发电并网
1、国网文件中只是要求所采用的逆变器应通过国家检测认证,在“接入系统内容及技术要求”文件中,提到需接入国网并网的电压及频率等质量要求。国网并不提供设计单位,但居民如需委托工程设计施工单位,需要达到三级及以上质资标准。对于已有的户用变压器而言,变压器的选择与用户的负载总和相关联,变压器的选择应大于负载总和。如在变压器的低压侧引入光伏,光伏的总装机不应大于负载总和的10%~15%。
根据国家电网公司 光伏电站接入电网技术规定Q /GDW617- ,小型光伏电站总容量原则上不宜超过上一级变压器供电区域内的大负荷的25%。T接于公用电网的中型光伏电站总容量宜控制在所接入的公用电网线路大输送容量的30%内。
2、已有电站申请并网流程:
在国家相关政策出台之前便已经建设电站,如果想申请并网,可以先拿身份证、房产证或土地证、物业或邻居同意证明等,到公司填写申请表。
之后,供电公司会派专人到居民家中现场勘探,然后制定接入系统方案,用户确认后,对电站按方案进行改造,结束后提出并网验收和调试申请,通过后即免费安装电能计量装置,然后签订购售电合同及并网调度协议,并网运行,量“自发自用、余电上网”。
3、未装电站申请并网流程:
尚没有安装屋顶电站但决定要安装的,为了避免重复劳动造成资源浪费,在安装之前先向供电公司提出并网申请,受理后由供电公司出具接入系统方案和接网意见函,用户再拿着这些资料请具备资质的设计、施工单位设计图纸、安装设备。要注意,安装的光伏电池板、逆变器必须是正规企业生产的,有CE或SAA认证,设计及施工单位必须是具备相应资质的,以保证设计正确、安装合格。安装结束之后再按程序申请并网。
另外,居民或单位投资建设的分布式电站若想成功并入国家电网,须位于用户附近,所能就地利用,以10千伏及以下电压等级接入,且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦。
分布式电源接入系统典型设计必须要知道的几个要点:
1.供电企业编制分布式电源接入系统方案均按照国家、行业、地方及企业相关技术标准,并参照《分布式电源接入配电网相关技术规范》、《分布式电源接入系统典型设计》制定接入方案。
2.参考标准如下:
8 千瓦及以下可接入220 伏
8千瓦~400千瓦可接入380伏
400千瓦~千瓦可接入10千伏
3.最终并网电压等级会根据电网条件,通过技术经济比选论证确定。若高低两级电压均具备接入条件,优先采用低电压等级接入。当采用 220 伏单相接入时,会根据当地配电管理规定和三相不平衡测算结果确定最终终接入的电源相位。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考