关于管道闭水试验,哪种管道闭水试验的允许渗水量大?

如题所述

无压力管道严密性试验允许渗水量管材
管道内径(mm) 允许渗水量(m3/(24h·km)) 允许渗水量(m3/(1/2h·m))
钢筋混凝土管 200 17.60 0.00037 300 21.62 0.00045 400 25.00 0.00052 500 27.95 0.00058 600 30.60 0.00064 700 33.00 0.00069 800 35.35 0.00074
HDPE管UPVC管 200 10.56 0.00022 300 12.97 0.00027 400 15.00 0.00031 500 16.77 0.00035 600 18.36 0.00038 700 19.8 0.00041 800 21.21 0.00044
注: ⑴ HDPE管、UPVC管参照钢筋砼管允许渗水量的0.6倍。⑵ 闭水试验应在管道填土前进行自检。⑶ 闭水试验应在管道灌满水后经24h后再进行。⑷ 闭水试验的水位,应为试验段上游管道内顶以上2m。如上游管内顶至检查口的高度小于2m时,闭水试验水位可至下游井口为止。⑸ 对渗水量的测定时间不小于30 min(半小时)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-06-11
根据GB 50268-2008第9.3.5条,
管道闭水试验,
非化学建材管道闭水试验的允许渗水量大,
比如200的管道,
化学建材允许是0.92m3/24h.km,
而其他建材允许是17.6。