斜梁斜屋面、高支模大于8米、高支模方案里怎么编计算输?品茗、PKPM软件里没有斜梁、斜屋面?

如题所述

按建质[2009]87#文附件(二),模架搭设高度≥8米时,属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,必须编制安全专项施工方案,经专家组论证通过。编制中必须有计算书、高支模范围及安全措施条件图、支撑平面布置图等,并现场公示、技术交底。据我所知,品茗软件是脚手架专业计算软件,虽然经过两次更新,仍然有重要地方不符合现行规范GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第四章的要求。斜梁与平梁一样计算,仅仅是其竖向荷载值的水平透影值要大些而已,就本人论证中,手算的最结合实际、也便于审查。其实只要你认真吃透《混凝土结构工程施工规范》第四章各条,手算是不难的,如果没有吃透规范,用什么软件计算都是错的,并且无法检查错误所在并及时纠正。