静电接地怎么检测?

如题所述

防静电地极的接地电阻测试

测试仪器:接地电阻测量仪

测试方法,参见图1。

1、将被测试地极用导线接于仪器端子E;

2、在相同直线方向20m、40m潮湿土地处,分别插入电位探测针及电流探测针,各接于仪器端子P、C;

3、设置“倍率盘”倍数;

4、自缓至快摇动仪器手柄,达到约120r/min ,调整“测量标度盘”,指针指于零位时,读数乘以倍率标度,即为接地电阻值;

5、按测试步骤c、d反复测试3-5次,取平均值。

图1 防静电地极接地电阻测试

防静电地面接地电阻测试

测试仪器:兆欧表和探头

测试方法,参见图2。

1) 按图2的a、b所示,划分测试网格;

2) 按图2的c、d所示,随机选定测试点;

3) 将待测地面全部网格看做样本大小(批量范围),以一般检查水平II,确定样本大小字码;再用“正常检查一次抽样方案”。

4) 按图2的e所示,测试地面表面电阻。

5) 按图2的f所示,测试地面对地极母线电阻。

图2 地面表面电阻和地面接地电阻测试

设备、仪器、工具的接地电阻测试

测试仪器:兆欧表和万用表

测试方法:分硬接地测试和软接地测试

硬接地测试:用兆欧表或万用表的欧姆档测试仪器、设备、工具上的金属接地点到接地母线之间的电阻。

软接地测试:用兆欧表的 MΩ档、测试极一端连接测试点,另一端连接接地母线,采用系统电阻测试方法进行测试。

防静电检测接地电阻测试方法

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

静电接地的检测方法 :

1、防静电接地线全部使用6m㎡多股铜芯绝缘线,每楼层或适当区段用铜排或40A以上开关,闸刀与主干线相连,以利检查维修。

2、防静电接地线缆应与设备外壳,工作台铁架,工作灯架等良好绝缘,防止短路,搭连或破皮连接。

3、于分段铜排或开关的"干线端",另铺一条检查线.(1.5~2m㎡即可),每车间设2~3检查点,固定好,标识清楚。

注意:

1、静电接地的检测,应在被检测对象不带电的条件下进行。被测对象包括设备中的接地系统、非金属材料、防静电产品等。 

2、设备接地测量应符合下列规定:

(1)、设备的金属零部件之间、设备与专用接地极之间的接触电阻、跨接电阻,可用普通万用表测量。

(2)、设备接地极电阻,包括接地级与土壤的接触电阻以及土壤的流散电阻,可用ZC系列接地摇表测量。接地板与电流电极间距应为40m,电压电极与电流电极间距应为20m。  

(3)、设备中的非金属器件(如用于接地的非金属零件、绝缘法兰等)的电阻测量规定如下:
当电阻小于1MΩ时,可用普通万用表或高阻计测量;
当电阻大于或等于1MΩ时,可用500V以上高阻计或兆欧表测量。

3、非金属材料导电性能测量应符合下列规定:

本回答被网友采纳
第2个回答  2016-03-13
防静电接地线的铺设和测试是相辅相成的,具体操作流程如下:
(1).防静电接地线全部使用6m㎡多股铜芯绝缘线,每楼层或适当区段用铜排或40A以上开关,闸刀与主干线相连,以利检查维修。
(2).防静电接地线缆应与设备外壳,工作台铁架,工作灯架等良好绝缘,防止短路,搭连或破皮连接。
(3).于分段铜排或开关的"干线端",另铺一条检查线.(1.5~2m㎡即可),每车间设2~3检查点,固定好,标识清楚。
(4).测量:使用指针式万用表,电阻档。
a).各防静电测试点与防静电地线间电阻5~15Ω,理想应为0Ω.但实际测得为2m㎡,导线从测试点到总结点电阻+6m㎡,导线从总结点到被测点电阻之和,这一值约5-15Ω且基本不变,如测量结果趋于无穷大,是为防静电地线或测量线有一条断线,应及时修好。
b).防静电接地线与设备地间电阻,这一阻值为防静电地线本身线阻+设备地线本身线阻+两地线间地电阻组成.但两接地线间由于地面干湿程度,地电流影响等十分复杂,尤其地电流,每时每刻大小方向频率等都在变,且主要决定测量结果,故只能用指针表测量,且其值从十几欧到几百K都算正常,仅说明两地间未短路也未开路即可。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-06-30
要看你的管道的类型、安装方式,一般的静电接地主要是测量接地点的接地电阻,然后随工检测管道的跨接地,严格的话于管道末端测量接地的通断、接地电阻,一般的就是测接地点。
第4个回答  2016-03-21
静电接地的检测方法 :
4、测量:使用指针式万用表,电阻档。
(1)各防静电测试点与防静电地线间电阻5~15Ω,理想应为0Ω.但实际测得为2m㎡,导线从测试点到总结点电阻+6m㎡,导线从总结点到被测点电阻之和,这一值约5-15Ω且基本不变,如测量结果趋于无穷大,是为防静电地线或测量线有一条断线,应及时修好。
(2)防静电接地线与设备地间电阻,这一阻值为防静电地线本身线阻+设备地线本身线阻+两地线间地电阻组成.但两接地线间由于地面干湿程度,地电流影响等十分复杂,尤其地电流,每时每刻大小方向频率等都在变,且主要决定测量结果,故只能用指针表测量,且其值从十几欧到几百K都算正常,仅说明两地间未短路也未开路即可。

注意:
板材、薄膜等的体积电阻率和表面电阻率
a、当体积电阻率大于或等于106Ω·m时,按《固体电工绝缘电阻、体积电阻系数和表面电阻系数试验方法》GB1410-78规定测量,测量仪表可用ZC36、ZC43等高阻计。试样尺寸:方形100×100(mm)或圆形φ100mm。
b、当体积电阻率小于106Ω·m时,按《导电和抗静电橡胶电阻率(系数)的测定方法》。