为何断路器合闸时要求最低分闸电压?

如题所述

断路器合闸时要求最低分闸电压是为了确保电路的安全运行和设备的正常工作。以下是几个原因:
1.保护设备:在电路中,设备通常需要特定的电压范围才能正常运行。如果分闸电压过低,合闸后电压可能无法满足设备的要求,导致设备无法正常工作甚至损坏。因此,要求最低分闸电压可以确保设备在合闸后能够得到稳定的电压供应,保护设备的正常运行。
2.避免电弧:断路器合闸时,可能会产生电弧现象。电弧是由电流在断开或接通电路时产生的气体放电现象。电弧会产生高温和高能量,可能对设备和人员造成危害。通过要求最低分闸电压,可以减少电弧的产生和持续时间,降低电弧对设备和人员的危害。
3.稳定电网:电网是由多个电源和负载组成的复杂系统。在断路器合闸时,如果分闸电压过低,可能会导致电网的不稳定。这可能引起电压波动、频率变化等问题,影响其他设备的正常运行。通过要求最低分闸电压,可以确保合闸后电网的稳定性,维护电网的正常运行。
综上所述,要求最低分闸电压是为了保护设备、避免电弧危害和维护电网稳定。这样可以确保电路的安全运行,延长设备的使用寿命,并提高电网的可靠性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-09-04
断路器的控制电源额定值是直流220V,由蓄电池提供,在控制回路中可能存在寄生回路,会在分合闸回路中产生高达几十伏的电压。我们要在确保在这些非控制电压下断路器不要误动作,同时也要保证断路器在蓄电池出故障电压不足的时候在一定电压下能可靠动作。所以我们要在试验中做最低分合闸电压值。
具体规定是:南方电网预防性试验规程规定:分闸30%额定电压(66V)不能动作,65%额定电压(143V)可靠动作;合闸:80%-110%(176V-242V)可靠动作