动火作业票填写与审批关键详解


在危化品企业的日常操作中,动火作业安全至关重要。以下是填写和审批动火安全作业票时需要注意的要点:


1. 明确作业主体:动火申请单位需为属地或内部部门,而非承包商,动火作业的责任归属清晰。


2. 会签机制:如果动火可能影响相邻单位,应在作业票中添加会签栏,得到受影响单位的确认,无影响则无需填写。


3. 作业人员资格:动火人需填写电焊或热切割等特殊作业的操作资格证号,而普通动火作业则无需此信息。


4. 监护人的角色:由申请单位委派并经安全培训合格的监护人应填写安全培训合格证号,如有增派,同样需经过培训。


气体分析的细致要求


填写气体分析时,务必注明采样部位。在设备内部动火需提供动火点10m内的气体分析,外部则只分析10m范围内的可燃气体,电焊机等非防爆设备视为独立动火点。


5. 代表性气体的填写:标明动火区域可能存在的特定气体,如丙烷、甲醇等,无危险气体则注明“无”。


6. 逐条确认安全措施:详细列出并确认所有的安全措施,确保无遗漏。括号中的数量需具体填写,不涉及的填写0。


7. 责任分配明确:企业应明确安全措施确认人的职责,由基层单位的监护人和班组长以上人员担任,避免一人多职。


作业流程中的关键步骤


作业负责人、接受交底人、所在单位、安全管理部门及动火审批人应分别对动火作业票上的内容进行签署,时间精确到分钟。


8. 审批时间规定:所有审批应在动火分析合格后进行,不得提前。


9. 验收与合规性:动火作业完成后,由监护人和负责人共同验收,验收时间与作业结束时间保持一致。


特殊情况下作业管理


关联作业如电焊与高处作业需同时考虑,受限空间作业的盲板作业可能需要提前或推迟,需视具体情况进行关联管理。


作业延期需遵守GB 30871-2022的规定,特殊作业票不可延期,如需延期需重新办理。


动火作业升级管理的条件包括节假日、特殊天气等,升级操作可能涉及升级作业票级别或在原票上调整安全措施。


以上是对动火作业票填写和审批过程中的关键环节进行的详细解析,希望对您在实际操作中提供指导。