请问二线制压力变送器的供电是24VDC,输出是4-20mA的信号,那么我电源线跟信号线接在一起的话,24VDC会不会烧坏我的西门子PLC模拟输入模块?

不是烧坏PLC,而是你接错的话,首选最有可能挂的是你的传感器。2线制一定要注意接线。接错的话基本传感器就没戏了。。不过只要接线正确,是不会有问题的追问

二线制变送器的电源线和信号线是公用的,那么我加24v电压给变送器的话,这24v不也加在信号线上了吗,那信号线我接到plc模拟输入通道的,会不会烧坏plc