按照我国国家标准《建筑设计防火规范》,建筑物的耐火等级分为四级。建筑物的耐火等级是由建筑构件(梁、柱、楼板、墙等)的燃烧性能和耐火极限决定的。一般说来:

(1)一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土结构组成的混合结构;

(2)二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构;

(3)三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构;

(4)四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。

扩展资料:

建筑物应根据其耐火等级来选定构件材料和构造方式。如一级耐火等级的承重墙、柱须为耐火极限3小时的非燃烧体(如用砖或混凝土作成180毫米厚的墙或300×300毫米的柱),梁须为耐火极限2小时的非燃烧体,其钢筋保护层须厚30毫米以上。

设计时须保证主体结构的耐火稳定性,以赢得足够的疏散时间,并使建筑物在火灾过后易于修复。隔墙和吊顶等应具有必要的耐火性能,内部装修和家具陈设应力求使用不燃或难燃材料,如采用经过防火处理的吊顶材料和地毯、窗帘等,以减少火灾发生和控制火势蔓延。

参考资料:百度百科-耐火等级

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-21

一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土结构组成的混合结构。

二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构。

三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构。

四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。

我国现行规范选择楼板作为确定耐火极限等级的基准,因为对建筑物来说楼板是最具代表性的一种至关重要的构件。

在制定分级标准时首先确定各耐火等级建筑物中楼板的耐火极限,然后将其它建筑构件与楼板相比较,在建筑结构中所占的地位比楼板重要的,可适当提高其耐火极限要求,否则反之。

根据我国国情,并参照其他国家的标准,《高层民用建筑设计防火规范》把高层民用建筑耐火等级分为一、二级;《建筑设计防火规范》分为一、二、三、四级,一级最高,四级最低。

扩展资料

耐火极限分类

建筑构件的耐火极限,是指按建筑构件的时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止的这段时间,用小时表示。具体判定条件如下:

1、失去支持能力

2、完整性被破坏

3、丧失隔火作用

燃烧性能分类

构件的燃烧性能分为三类 :

1、不燃烧体:即用不燃烧材料做成的建筑构件,如天然石材。

2、燃烧体:即用可燃或易燃烧的材料做成的建筑构件,如木材等。

3、难燃烧体:即用难燃烧的材料做成的建筑构件,或用燃烧材料做成而用不燃烧材料做保护层的建筑构件,如沥青混凝土构件。

参考资料:百度百科——建筑耐火等级



本回答被网友采纳
第2个回答  2018-05-01

建筑防火耐火等级中,一级最高,耐火能力最强;四级最低,耐火能力最弱。

耐火等级是衡量建筑物耐火程度的分级标度。它由组成建筑物的构件的燃烧性能和耐火极限来确定。规定建筑物的耐火等级是建筑设计防火规范中规定的防火技术措施中的最基本措施之一。

影响耐火等级选定的因素有:建筑物的重要性、使用性质和火灾危险性、建筑物的高度和面积、火灾荷载的大小等因素。

耐火等级的确定:

一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土结构组成的混合结构;

二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构;

三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构;

四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。

建筑构件燃烧性能特点:

①一级耐火等级建筑:主要建筑构件全部为不燃烧性。

②二级耐火等级建筑:主要建筑构件除吊顶为难燃烧性,其它为不燃烧性。

③三级耐火等级建筑:屋顶承重构件为可燃性。

④四级耐火等级建筑:防火墙为不燃烧性, 其余为难燃性和可燃性。

建筑构件的耐火极限:将任一建筑构件按时间—温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时为止的这段时间称为耐火极限,以小时“h”表示。时间-温度标准曲线是指按特定的加温方法,在标准的实验室条件下,所表示的现场火灾发展情况的一条理想化了的试验曲线。

该曲线以被国际标准化组织采纳,目的是为了对建筑构件的极限耐火时间有一个统一的检验标准。我国采纳了国际标准ISO834的标准火灾升温曲线。该曲线公式为T-T0=345lg(8t+1)     式中t为时间,以“min”计;T为当所用时间为t时,构件所承受的温度值,以“℃”计;T0为初始温度,以“℃” 计;计算时设定位20℃。

本回答被网友采纳
第3个回答  2018-10-14

1、一级耐火等级建筑:主要建筑构件全部为不燃烧性。

2、二级耐火等级建筑:主要建筑构件除吊顶为难燃烧性,其它为不燃烧性。

3、三级耐火等级建筑:屋顶承重构件为可燃性。

4、四级耐火等级建筑:防火墙为不燃烧性, 其余为难燃性和可燃性。

如下图所示:

对于一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,设置自动灭火系统+火灾自动报警系统+采用不燃或难燃装修材料,防火分区当然可以提高啦,具体如下:

1.在高层建筑内,可以为4000㎡;

2.在单层建筑内或设置在多层建筑的首层时,可以为10000㎡;

3.在地下或半地下时,可以为2000㎡。

扩展资料

甲级防火门的口诀是:油气水电疯子,翻译一下就是:油(柴油发电机房)气(燃气、燃油锅炉)水(消防水泵房)电(配电室、电影院电梯井、电梯机房隔墙)疯(通风、排放烟机房)子,另外再记一下门斗、人防里的门、防火分区处的门、避难间、避难层和中庭的门。好了,除了这些,其他全是乙级防火门。