三线接近开关接线方法?

接近开关一根棕线,一根蓝线,一根黑线,一个电源,一个PLC,我把棕线接电源正极,蓝线接电源负极,黑线接PLC上是否正确?我还要接继电器,如何接,求指点?

1.接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。

2.两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。

3.三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。

4.接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。

5.需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。

6.两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。

首先接近开关是一种开关,只不过开关的通断是特定物质接近和远离的动作而决定的。

如一般数控机床上作为限位的接近开关是其金属档块在感应面的接近和远离而控制其通断。根据用途不同,感应物可以是金属、非金属或人。

感应开关按引线可分二线和三线式,按极性又可分为PNP和NPN式,按触点通断状态分常开和常闭式。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-11
两线制接近开关与三线制接近开关的区别两线制接近开关可以象平常的行程开关一样使用,串联在控制线路中。三线制接近开关需要另加工作电源,两线制接近开关可以直接替代三线制接近开关使用,而三线制接近开关一般不能直接替代两线制接近开关使用。两线制接近开关与三线制接近开关接法区别两线接近开关能够感应金属或非金属的接近,使用于一般的行程控制,其具有定位精度、操作频率高、使用寿命长、安装调整方便和适用恶劣环境的优点。三线接近开关两线接电源,一线输出。其分为NPN型(输出低电平)和PNP型(输出高电平)两种。两线接近开关和三线接近开关应用区别 1、三线接近开关为二根线接DC24V电源,另一根为信号线;二线接近开关一根线接DC24V电源,另一根为信号线。两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去。 2、三线接近开关维护时需要校线,较两线接近开关接线麻烦。 3、两线接近开关比三线接近开关漏电流大,抗干扰性能不如三线接近开关。如何选用不同类型的接近开关在一般的工业生产场所,通常都选用对环境要求条件较低的涡流式接近开关和电容式接近开关。 1、当被测物件是导电物体或可以固定在一块金属物上的物体时,一般都选用涡流式接近开关。因为它的回应频率高抗环境干扰性能好、应用范围广、价格较低。 2、若所测物件是非金属(或金属)、液位元高度、粉状物高度、塑胶、烟草等,则应选用电容式接近开关。电容式接近开关的回应频率低、稳定性好。安装时应考虑环境因素的影响。 1、若被测物为导磁材料或者为了区别和它在一同运动的物体而把磁钢埋在被测物体内时,应选用价格最低的霍尔接近开关。 2、在环境条件比较好、无粉尘污染的场合,可采用光电接近开关。光电接近开关工作时对被测物件几乎无任何影响因此,在要求较高的传真机上,在烟草机械上都被广泛地使用。 3、在防盗系统中,自动门通常使用热释电接近开关、超声波接近开关、微波接近开关。有时为了提高识别的可靠性,上述几种接近开关往往被复合使用。无论选用哪种接近开关,都应注意对工作电压、负载电流、回应频率、检测距离等各项指标的要求。选择接近开关需要明确的技术参数 1、接近开关使用电压; 2、接近开关输出状态(为常闭或常开); 3、三线接近开关为NPN型或PNP型; 4、接近开关外径; 5、接近开关为埋入式或非埋入式的; 6、接近开关感应距离要大小; 7、现场被测物和环境条件决定适用涡流式接近开关、电容式接近开关或是霍尔接近开关。
第2个回答  2020-09-23
第3个回答  2019-09-06

三线的接近开关控制中间继电器

相似回答