建筑中方钢的承载力和剪力计算

建筑中方钢的承载力和剪力计算100X100方钢,臂厚5mm,夸空2米,它的称载力是多少?
100x100方钢臂厚5mm它的剪力是多少?

一、如果是在梁中间加集中荷载,最大能承受5KN (约500公斤),计算结构如下:长度:5000mm,截面:BOX-100*4-Q235 左端支座为:竖向铰接;右端支座为:竖向铰接;荷载:工况D-整体Z轴-集中Q:-5kN D1:2500mm 计算时叠加自重;采用《钢结构设计规范 GB 50017-2003》进行验算; 2轴的挠度限值为:L/150; 3轴的挠度限值为:L/200; 2轴的刚度限值为:200; 3轴的刚度限值为:200;净截面折减系数为:0.98 绕2轴的计算长度为:5000mm;绕3轴的计算长度为:5000mm;采用楼面梁标准组合验算挠度;验算结果一览验算项 验算工况 结果 限值 是否通过受弯强度 1.35D+0.98L 189.624 246.819 通过 2轴受剪强度 1.35D+0.98L 5.63994 120 通过整稳 1.2D+1.4L 195.123 246.819 通过 2轴挠度 D+L 29.594 33.3333 通过 2轴长细比 - 128.502 200 通过 3轴长细比 - 128.502 200 通过二;如果是均部荷载,最大能承受1.5KN/M (约150公斤每米,共750公斤):长度:5000mm,截面:BOX-100*4-Q235 左端支座为:竖向铰接;右端支座为:竖向铰接; ------------------------------------------------------------------------------------------ 荷载序号 荷载 1 工况D-整体Z轴-均布q:-1.5kN/m ------------------------------------------------------------------------------------------ 计算时叠加自重;采用《钢结构设计规范 GB 50017-2003》进行验算; 2轴的挠度限值为:L/150; 3轴的挠度限值为:L/200; 2轴的刚度限值为:200; 3轴的刚度限值为:200;净截面折减系数为:0.98 绕2轴的计算长度为:5000mm;绕3轴的计算长度为:5000mm;采用楼面梁标准组合验算挠度;验算结果一览验算项 验算工况 结果 限值 是否通过受弯强度 1.35D+0.98L 147.976 246.819 通过 2轴受剪强度 1.35D+0.98L 8.32125 120 通过整稳 1.2D+1.4L 152.267 246.819 通过 2轴挠度 D+L 28.4111 33.3333 通过 2轴长细比 - 128.502 200 通过 3轴长细比 - 128.502 200 通过追问

您好我不会计算这个您能帮我计算出来吗谢谢您了

您好在吗

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考