饭店用120kw的电磁炉(4台*30kw),不知道用多大的电缆合适。补充问题如下:

饭店要用120kw电磁炉(4台,每台30千瓦), 满符合工作90千瓦, 电缆 距离是115米,380伏电压。每天工作4小时。
问题如下:1、用多大的电缆合适?2、铝芯电缆多少平方,铜芯电缆多少平方?3、不用三相四线制的直接用三芯(股)的电缆可以用吗?
希望老师能详细说明,谢谢。

120KW的话,70平方的铜芯或95平方的VV电缆就可以了;90KW则都用50平方的足够了,虽有一定的压降,但不会影响使用建议如此大功率的电磁炉还是加上一条接地线的好,以策安全!!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-24
可以用50平方铜电缆,铝线用75平方。
如果电磁炉没有特殊要求,可以直接使用三相380V。
第2个回答  2012-01-24
用50平方铜芯电缆,70平方铝芯电缆。
第3个回答  2012-01-30
50平方铜线,或者70平方铝线。弱弱的问一下:饭店需要这么大的电磁炉吗?做什么用处啊?