浆砌石挡土墙多少米分缝

如题所述

据设计图纸墙身每隔10-15m设一道沉降缝,缝宽2-3cm,缝内沿墙顶、内、外三面用沥青麻絮嵌塞,塞入深度为15cm。当墙背为石质路堑或填石路堤时,可设置空缝。

《水工挡土墙设计规范》4.2.21挡土墙的分段长度应根据结构和地基条件以及材料特性确定。对于钢筋混凝土挡土墙,当建 筑在坚实或中等坚实的土质地基上时,其分段长度不宜大于20m;当建筑在或岩石地基上时,其分 段长度不宜大于15m。对于混凝土结构、砌石或混凝土砌体结构的挡土墙,以及建筑在松软土质地 基上的钢筋混凝土挡土墙,其分段长度应适当减短。

扩展资料:

挡土墙背填土,应地砌体砂浆强度达到70%以上时,方可进行填土。填土要每隔0.3—0.5米分层夯实,注意勿使墙受较大的冲击影响,挡土墙背300mm范围内填级配砂卵石滤水层。

挡土墙沿长度方向每10M或高度变化处设伸缩缝一道,缝宽30mm,内填聚苯乙烯板,挡土墙每2.5M上下交叉设置排水管,排水管向外i=5%排水坡,入口处300mm范围内填碎石滤层,排水管UPVCD50mm。

参考资料来源:百度百科—浆砌片石

参考资料来源:知网—浅谈浆砌石挡土墙施工质量控制

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-21

挡土墙应设置沉降缝或伸缩缝,沉降缝或伸缩缝的位置应根据现场实际情况作合理安排,据设计图纸墙身每隔10-15m设一道沉降缝,缝宽2-3cm,缝内沿墙顶、内、外三面用沥青麻絮嵌塞,塞入深度为15cm。

当墙背为石质路堑或填石路堤时,可设置空缝。

扩展资料:

浆砌石挡土墙施工流程:

一、制备原料

由于目前明令禁止开山取石,所以很少有强度尺寸合规格的毛石料,也可采用河道中的漂石(大块的卵石),但必须要破开,露出新鲜的岩石面,可以较好的与砂浆粘合 [1]  。

二、技术要求

1、 准确测量放线,控制好护坡位置,保证厚度。

2、 砌筑用的片石砌筑前浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清理干净。薄片不得使用,最小边长及中部厚度不小于15厘米。

3、 路基浆砌片石护坡用坐浆法施工。

4、 砂浆配合比用重量比,施工人员严格按照试验人员提供的配合比,用搅拌机拌制砂浆。砂浆应具有适当的和易性。

5、 浆砌片石时砌块间砂浆饱满,粘结牢固。各工作层竖缝应相互错开,不得贯通。砌体表面平整,尺寸符合要求。

6、 砌体勾缝采用凹缝,勾缝前清除表面粘结的砂浆、灰尘、杂物,并湿润表面。勾缝砂浆为1:3水泥砂浆,勾缝嵌入砌缝内2厘米深。缝槽深度、宽度不足时,凿够深度、宽度后在勾缝。勾缝宽度一致,不得空鼓、脱落。

7、 浆砌砌体,应在砂浆初凝后,及时洒水覆盖养护7~14天。

8、 施工过程中,必须符合设计及施工技术规范的要求。

参考资料来源:百度百科-浆砌片石

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-01
  挡土墙应设置沉降缝或伸缩缝,沉降缝或伸缩缝的位置应根据现场实际情况作合理安排,据设计图纸墙身每隔10-15m设一道沉降缝,缝宽2-3cm,缝内沿墙顶、内、外三面用沥青麻絮嵌塞,塞入深度为15cm。
  当墙背为石质路堑或填石路堤时,可设置空缝。
第3个回答  2012-03-11
5-20米设置一道沉降缝,宽20-30毫米,中间填沥表麻筋 沥青木板等有弹性的防水材料,深度不小于150毫米