因为机器最低要求压力值是0.5MAP 空压机气压要到0.4才能启动打气。每次都很烦人的手动放到0.4才能启动 在此请教大师们怎么设置最低气压启动。 我这是一台汽缸上有三个电机的空压机。声音很小的 具体是哪一种我也不清楚
空压机上有一个白色的方盖子,打开,里面有两个可以调节弹簧的装置,用一字或者十字螺丝刀就可以了。其中一个是调整最大压力就是停机压力,顺时针调为调大最大压力,逆时针为调小最大压力。另外一个是调整最大压力和最小压力的差值,也是顺时针调大,逆时针调小。
两旋钮是同步的,第一个调多少,第二个也要调多少。没有测度要对着气压表来调。开机后观察气压表,记录自动停机时表数,根据所需气压调节旋钮,排气,记录自动开机、自动停机时表数,再调整,排气,重复调整到所需工作状态。
扩展资料:
空压机安装场所要求
1、空压机安装时,须宽阔采光良好的场所,以利操作与检修 。
2、空气之相对湿度宜低,灰尘少,空气清净且通风良好,远离易燃易爆,有腐蚀性化学物品及有害的不安全的物品,避免靠近散发粉尘的场所 。
3、空压机安装时,安装场所内的环境温度冬季应高于5度,夏季应低于40度,因为环境温度越高,空气压缩机排出温度越高,这会影响到压缩机的性能,必要时,安装场所应设置通风或降温装置 。
4、如果工厂环境较差,灰尘多,须加装前置过滤设备 。
5、空压机安装场所内空压机机组宜单排布置 。
6、预留通路,具备条件者可装设天车,以利维修保养空压机设备 。
7、预留保养空间,空压机与墙之间至少须有70公分以上距离 。
8、空压机离顶端空间距离至少一米以上 。
参考资料:百度百科-空压机
这空压机图片
追答在左上角接电线的那个你看看立面有没有压力刻度,如果有就是那个了。
本回答被提问者采纳