1、极性检查
电流互感器一次绕组标志为P1、P2,二次绕组标志为S1、S2。若P1、S1是同名端,则这种标志叫减极性。一次电流从P1进,二次电流从S1出。极性检查很简单,除了可以在互感器校验仪上进行检查外,还可以使用直流检查法。
2、退磁检查
电流互感器在电流突然下降的情况下,互感器铁芯可能产生剩磁。如电流互感器在大电流情况下突然切断电源、二次绕组突然开路等。互感器铁芯有剩磁,使铁芯磁导率下降,影响互感器性能。
3、准确度检查
互感器误差试验一般采用被测互感器与标准互感器进行比较,两互感器的二次电流差即为被测互感器误差。此种检验方法称比较法。标准互感器要求比被测互感器高出二个等级,此时标准互感器误差可忽略不计。
扩展资料:
电流互感器的分类:
1、测量用电流互感器
在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(中国规定电流互感器的二次额定为5A或1A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。
2、保护用电流互感器
保护用电流互感器分为:过负荷保护电流互感器,差动保护电流互感器,接地保护电流互感器(零序电流互感器)保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全。
因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
参考资料来源:百度百科—电流互感器
好坏测量方式
先用万能表测下线圈有没有短路,接入电路工作,电流互感器输出直接接5A电流表,用钳表测母线的实际电流,对比电流表的电流,知道互感器的倍数乘以电流表应与钳表差不多,误差太大就是有问题。
第一种方法
针对高压电流互感器:电流互感器的二次回路中只能带很小的阻抗,因此在正常工作时趋短路状态,声音很小,而故障时声音较大。接地应良好,对电容型电流互感器一次绕组末屏引出线应可靠接地。油浸式互感器应不会出现渗油现象。
另外,当电流互感器二次绕组或回路短路时,电流表、功率表指示为零;电流互感器二次回路开路时,故障点端子会击穿冒火。
进行以下测量:
1、绕组的绝缘电阻
2、介质损失;测量值应符合相关规定
第二种方法
1,外观:电流互感器外壳、绝缘、线圈等是否有老化、电击、烧焦等痕迹.以下是指500V以下的电流互感器,用500V兆欧表检查。
2,初级线圈通路,不能断路。
3,次级线圈通路,不能断路。
4,初级线圈与次级线圈不能通路。
5,用500V兆欧表检查绝缘电阻,初级线圈与次级线圈对外壳绝缘大于0.38兆欧。
6,用电流夹钳表监测电流比值是否正确.(主要是检查线圈内部匝间是否有局部短路现象)。
扩展资料
按照用途不同,电流互感器大致可分为两类 :
测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组):在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息。
保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组):在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电流信息。
参考资料: 百度百科-电流互感器
本回答被网友采纳互感器是按比例变换电压或电流的设备,作为电力一次系统和二次系统的联络元件,互感器在电力系统中必不可少。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
互感器的交接试验需进行以下几种试验:
1.绝缘电阻测试
2.测量介质损耗因数tgδ
3.交流耐压试验
4.极性检查
5.变比试验
6.伏安特性试验
7.互感器温升试验
由于互感器校验仪的性能指标与相关设备之间存在着密切的技术关联,因此 要想正确地研究与理解互感器校验仪的整体概念,必须对互感器校验仪作一基本的了解。互感器校验仪的主要用途,是对现场应用的或者在实验室应用的电压互感器和电流互感 器进行技术性能的检定。
回答者:三新电力