火线与中线之间的电压叫做相电压,火线与火线之间的电压叫做线电压。
一相当中可能连接有很多线路,比如:照明的线路、插座的线路、空调的线路等等。具体线路有具体的电流,而一相当中接有几条线路,这几条线路的总电流,就是这相的相电流。
在三相四线制供电时,多个单相负载应尽量均衡地分别接到三相电路中去,而不应把它们集中在三根电路中的一相电路里。如果三相电路中的每一根所接的负载的阻抗和性质都相同,就说三根电路中负载是对称的。
扩展资料:
工作原理:
有了中线每一相负载两端的电压总等于电源的相电压,不会因负载的不对称和负载的变化而变化,就如同电源的每一相单独对每一相的负载供电一样,各负载都能正常工作。
若是在负载不对称的情况下又没有中线,就形成不对称负载的三相三线制供电。由于负载阻抗的不对称,相电流也不对称,负载相电压也自然不能对称。
有的相电压可能超过负载的额定电压,负载可能被损坏,有的相电压可能低些,负载不能正常工作。像图中那样的情况随着开灯、关灯等原因引起各相负载阻抗的变化。
相电流和相电压都随之而变化,灯光忽暗忽亮,其他用电器也不能正常工作,甚至被损坏。
参考资料来源:百度百科-三相三线
火线与中线之间的电压叫做相电压,火线与火线之间的电压叫做线电压。
负载对称时:有关系式:U线=根号3倍的U相。
电力系统高压架空线路一般采用三相三线制,三条线路分别代表a,b,c三相,我们在野外看到的输电线路,一回即有三根线(即三相),三根线可能水平排列,也可能是三角形排列的。
对每一相可能是单独的一根线(一般为钢芯铝绞线),也有可能是分裂线(电压等级很高的架空线路中,为了减小电晕损耗和线路电抗,采用分裂导线,多根线组成一相线,一般2—4分裂),没有中性线,故称三相三线制。
扩展资料
三相三线与三相四线制根本区别取决于两种供电方式,既低压电网中中性点接地和中性点不接地的两种制式系统,三相三线制是在低压中性点非直接接地的系统中,电器设备外壳接地后不与零钱连接,而仅与独立的接地装置连接,称为低压保护接地。
在低压电网中性点直接接地的系统中,电器设备外壳接地后再与零钱连接,称为保护接零,这种供电方式叫三相四线制制。现在三相四线制已经改变成三相五线制,就是增加了一根与中性点工相连但不过电的保护零线。
三相三线制供电系统,只适用于三相对称负荷(如三相电力变压器,三相电机等),若三相负荷不对称,中性点就会出现电压。采用三相四线制供电系统,可以获得线电压和相电压,对于使用者比较方便。
另外在三相负荷不对称时,因中性线阻抗很小,也能消除中性点的电压位移。
参考资料来源:百度百科-三相三线
负载Y形接法时,线电压电压是相电压的根号3倍,可为什么线电流和相电流会相等?
追答相电流:流过每相负载的电流。
线电流:流过每根相线的电流。
Y形接法的时候,其实这两个就是一样的。因为都是某相到零线的电流.