6000KW负荷需多大10KV铜或铝电缆?

要详细的计算过程。
敷设环境为市郊区,地埋形式,敷设距离有1000米,铝电缆或铜电缆均可,需要电缆截面积(有电缆型号最好)。要详细点的计算过程。

高压我没怎么配过,不知道可以放多少压降计算,我先按380V的一般放20V压降计算好了,
你的电流是:6000K/10K/1.732/0.8=346A,加上功率因数,算你400A好了
线阻:20V/400=0.05欧
铜线大小:0.018*1000*1.732/0.05=623平的线,线损为400*400*0.05=8KVA
如果把压降升到60V,线径可以降到200平。线损是24KVA左右。
如果把压降升到120V,线径可以降到100平。线损是48KVA左右。
铝的电阻率是0.028的,你自己代上算算吧,

我好象在哪本书上看过,高压的线损最大可以达到15%的,不知道是我看错了还是记错了,如果真是这样,那么1000K的就是150KVA损耗,
线径最小可以小到35平。降压是360V
具体怎么架线,你得算算这些电缆的钱和电费的钱,那个更合算就用哪个方法吧。
因为我没算过高压,我一般只做380V以下的,有不对的地方请见谅。

还有,如果150K的损耗,每米有150W的热量,是相当的热,空架分装应该可以,埋线肯定是不行的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-05
240mm2左右。根据敷设方式做适当调整。
有经验数据可以查询。
如果你要详细的计算。那需要提供具体的敷设环境,电缆的具体型号和材质,敷设长度等等,复杂了。