用万用表测量家里面电压,万用表是数字的,零线火线是235V,零线地线是35V,火线地线是140V左右,咋回事啊

零线地线应该是小于1吧,为什么会有电压?电流还未试过。麻烦给看一下,出个解决方案,最好详细点,因为我是菜鸟。。。

说明你的地线有问题地线没有真正连接或接法错误。或是有接地设备漏电
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-26
1、首先说一下,家里的单相电源国家规定最高不能超过220v的7%否则就会对影响负载的正常工作。您测得235v正好到了最高的峰值。
2、正常情况下,火线与地线之间的电压是0;
零线与地线间的电压是0;
在构成闭合回路的情况下火线与零线之间的电压应该是220v
第2个回答  2012-02-26
你家的地线接地不好,可能是虚接(接触电阻太大)。
新建的楼房一般进户电源箱处接地应该好,内部装修时,有些装修人员不懂或糊弄你,对接地线不严肃处理;
很多老的楼房没有好的接地线。就得靠自己想办法解决了。追问

有什么好办法呢?我这边把所有电器都关掉,拔出插头,测量的话,零线地线会有所降压,一般在20几伏了。

追答

如果你家的建筑,施工时有接地线的话,那你就得查找接触不好的地方,处理好;如果原设计没有,施工也没有的话,想解决的话,就得自己做个接地线。在大地里埋一个足够深的接地体,接到你家电源系统里的地线上。有些人会把自来水管或采暖系统的管线做接地线,有时有效,但容易发生触电事故!最好别这么干!

本回答被网友采纳
第3个回答  2012-02-29
地线不纯可能性大 把家里的开关拉下来 测量零线与地线电压 和阻值 正常地线与零线阻值不大于4欧姆
第4个回答  2012-02-25
正常的用电器闭合时零线肯定有电流通过,至于电压不知道你是怎么测得 , 还有地线不可能有电压啊 要不就是短路了