ABB ACS800 变频器老是报2330 或者 2340 故障 请高手帮忙指教 前提是电机、电缆、电网都正常

如题所述

2330是CUR UNBAL XX,传动检测到逆变单元中过高的输出电流不平衡.
2340有两种:SC INV XXy ,逆变单元短路,SHORT CIRCUIT是电机或电缆有短路,变频器输出单元故障。
以上故障处理可按下面处理:
1、用万用表测量逆变模块是否故障
测量方式
800(R6及其以下模块)变频器检测步骤如下:拆开电机电缆后检测。
用数字万用表的二极管档,分别使用红黑表笔。变频器断电,把电机电缆和变频器断开。
步骤1、用万用表笔的黑表笔放在UDC+上,红表笔分别放在U1,V1,W1上,万用表显示三个一样的值,分别放在U2,V2.W2上,万用表显示三个一样的值,平衡。
步骤2、用万用表笔的红表笔放在UDC-上,黑表笔放在U1,V1,W1上,万用表显示三个 一样的值,U2,V2.W2上,万用表显示三个一样的值,平衡。
步骤3、用万用表笔的红表笔放在UDC+上,黑表笔放在U1,V1,W1上,U2,V2.W2上,万用表显示六个一样的值,无穷大。
步骤4、用万用表笔的黑表笔放在UDC-上,红表笔放在U1,V1,W1上,U2,V2.W2上,万用表显示六个一样的值,无穷大。
如果一个不一样,就说明变频器有问题。
对于ACS800(R7和R8)模块检测方法除了“步骤1”以外,其他相同。
用万用表笔的黑表笔放在UDC+上,红表笔分别放在U1时,数字表上有压降,放到V1,W1上时为无穷大;分别放在U2,V2.W2上,万用表显示三个一样的值,平衡。
2、拆电机线用摇表测量下是否电机或电机电缆有问题
3、如果按上面测量方式没有问题,再更换变频器内的功率板以及主控板试试(R7,R8的更换AINT-02C试试)
不过对于此类问题建议联系专业ABB售后维修人员处理
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-29
这个故障很好解决,你把电机线拆了,不带负载启动变频器看报不报故障,报故障那就更换主板和逆变,不报那就说明电机,电缆问题。追问

变频器不接电机是没法启动的 怎么报故障啊

第2个回答  2012-02-29
驱动板,互感器故障!