变电站电源失电如何处理

如题所述

应急处理基本原则: 确保通讯畅通;尽快恢复站用电;尽快恢复电网联络线供电;尽量减少不必要的直流负荷; 事故处理中严格执行《调度规程》、《电业安全工作规程》的要求。
二、非本站原因造成全站失电事故主要现象
1、变电站全站失电时,照明消失、平时正常声音消失、站用电系统失电报警;
2、蓄电池充电交流电源指示灯不亮,失压报警;
3、各电压等级母线电压为0;
4、检查各线路电流、有无功指示均为0;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-08-02
这要看变电站的规模,变压器的风冷方式,站用变的接线方式及失电的原因。有没有备用站用变。
一般情况下变电站都有两台站用变,一台运行一台备用。如果运行的站用变失电后备用站用变没有自动投入,或是不能自动投入。检查站用变失电原因,隔离故障点(可以断开失电站用变的断路器、没有断路器断开隔离开关),将备用站用变投入运行。如果运行站用变是外接电源,因为外接电源线路跳闸引起的站用变失电,站内又没有备用站用变或是备用站用变无法投入运行,只能汇报调度等待站用变来电(站用变具体怎么切换应视站内站用变的接线方式而定)。站内没有交流电源时,站内一二次设备所有的UPS电源、直流电源都是有蓄电池供给,此时一点要注意直流母线电压,同时要关闭运行无关的用电设备,避免造成蓄电池的损耗过大直流电压下降过快。
失电后还要监视主变温度,是强有风冷变压器,失电后,还要考了到风冷全停跳主变的问题。
总而言之站用变失电后要想办法尽快恢复,同时不要忘了汇报调度和单位的相关领导。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2020-12-26
应急处理基本原则:确保通讯畅通;尽快恢复站用电;尽快恢复电网联络线供电;尽量减少不必要的直流负荷;事故处理中严格执行《调度规程》、《电业安全工作规程》的要求。二、非本站原因造成全站失电事故主要现象
1、变电站全站失电时,照明消失、平时正常声音消失、站用电系统失电报警;
2、蓄电池充电交流电源指示灯不亮,失压报警;
3、各电压等级母线电压为0;
4、检查各线路电流、有无功指示均为0
第3个回答  2012-03-01
记录时间的时间象征,将失电开关转热备用,汇报调度及相关领导。注意直流系统
第4个回答  2012-03-14
通过直流屏,切换开关到第二路备用电源