11问答网
所有问题
PKPM计算中为什么会出现板梁的实际配筋面积小于计算配筋面积?剪力墙—板梁结构,没有柱子
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-02-29
板梁的实际配筋面积小于计算配筋面积在PKPM中不会出现,你在PKPM中把计算结果的小数位置给成2位,就能知道了,要不你就查看单个构件的信息。电脑默认的是只要有小数就近一。不是四舍五入。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/87vq8SFF7.html
其他回答
第1个回答 2012-02-27
不可能吧 从来没碰到过 建议楼主检查下参数设置
相似回答
pkpm配筋面积
问题
答:
PKPM
在梁平法配筋的参数里面,有个设置放大的系数,可能那个系数不是1,正常都会放到1.2。^_^还有就是钢筋
实际配筋
按直径不同,还有放的钢筋个数、层数等限制,会造成超过
计算面积
。再加上还要保证挠度,裂缝等,所以配筋会加大。
大家正在搜
实际配筋怎么算
钢筋梁配筋图怎么看
梁配筋计算
实际配筋怎么确定
按最小配筋率配筋
梁怎么配筋
梁钢筋配筋图
主梁次梁配筋图
墙梁配筋
相关问题
剪力墙边缘构件如何根据SATWE计算结果配筋?
PKPM里剪力墙结构如何布置悬挑板? 楼板配筋计算完之后,为...
PKPM 的SATWE中,怎样把梁柱配筋和轴压比调到最佳
pkpm剪力墙结构中没有次梁内力配筋文件怎么回事
PKPM,剪力墙的约束边缘构件的纵筋的配筋面积是怎么计算出来...
PKPM软件中1700的剪力墙(200mm厚)总是认为是短肢...
PKPM中剪力墙超轴压比怎么处理
请问高层剪力墙的筏板基础,用PKPM计算时,剪力墙洞口处需不...